Moin!

Geschrieben von Holger S.Hat jemand Erfahrungen sowohl mit der FireDos als auch mit der Caddisys?

Zuverlässigkeit?
Wartung?
Fehlbedienung?
Defekte und Reparaturen?
Probleme usw.?


Nur mit FireDos.

Vorteil: Sehr einfaches und zuverlässiges Prinzip. Nachteil: mindestens einmal im Jahr sollte man den Löschwassertank reinigen, weil sonst das Schaufelrad durch Sand oder andere Feststoffe blockieren kann. Pech wenn das dann ausgerechnet im Einsatz passiert. Also nach Möglichkeit immer mit sauberem Wasser betreiben bzw. sicherstellen, dass keine Festkörper in den Antrieb geraten.Der Schulungsaufwand hält sich in Grenzen, es ist halt wichtig die Anlage bei Inbetriebnahme gut zu entlüften und hinterher gründlich zu spülen.
Ansonsten ist die FireDos eine sehr gute DZA. Wir haben zwei Anlagen (eine mobil, eine fest eingebaut) in der Gemeinde im Betrieb und sind zufrieden damit.

Weitere Infos gern als PN

Carsten

Meine Meinung steht fest, bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen;-)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 04.11.2012 15:01 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 04.11.2012 17:08 Cars7ten7 K.7, Hambühren LK Celle
 06.11.2012 13:28 Cars7ten7 K.7, Hambühren LK Celle
 20.01.2013 11:19 Davi7d A7., Meisenheim
 05.11.2012 21:52 ., Ergolding
 06.11.2012 13:16 Heik7o L7., Maintal

0.132


Druckzumischanlagen Caddisys und FireDos - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt