ThemaWie ermittelt man den Löschmittelbedarf für eine Mülldeponie?13 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen738148
Datum11.09.2012 19:18      MSG-Nr: [ 738148 ]5672 x gelesen

Hallo,
ich versuche mal eine ernsthafte Antwort:

Geschrieben von Stefan T.
1. Welche Löschmittel oder -zusätze sind geeignet bzw. zu bevorzugen?
LM Wasser natürlich, wobei sich hier unbedingt NM empfiehlt!
Bei Schaum würde ich die Kosten/Nutzen-Rechnung aufmachen. In einer Halle würde Leichtschaum aber schon recht gut kommen. Nur wer kann das noch?

2. Welcher Bedarf an Wasserwerfern ist erforderlich?
Werfer in einer Halle? - das kann ins Auge gehen, wenn der wütende FA sich im Schwenken übt... Warum gibt es da keine festen Abwurfpunkte?

3. Gibt es einschlägige Vorschriften, die es zu beachten gilt?
??? ...das Feuer ist zu löschen...???

Bzgl. der Löschmittelintensität würde ich sagen:
4 bis 5l/(m^2 x min) und 1. beachten
(Flammenfronten sind hier ja eher nicht zu beachten)

mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 10.09.2012 18:00 Stef7an 7T., Northeim
 11.09.2012 12:00 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 11.09.2012 12:05 Hara7ld 7S., Köln
 11.09.2012 13:00 Thom7as 7B., Korntal-Münchingen
 11.09.2012 23:48 Stef7an 7T., Northeim
 11.09.2012 19:18 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.09.2012 21:34 Björ7n P7., Markt Schwaben
 13.09.2012 18:14 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.09.2012 23:51 Stef7an 7T., Northeim
 12.09.2012 19:58 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.09.2012 23:44 Stef7an 7T., Northeim
 12.09.2012 07:17 ., Frankfurt
 12.09.2012 09:23 Stef7an 7T., Northeim

0.167


Wie ermittelt man den Löschmittelbedarf für eine Mülldeponie? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt