News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Fahrzeugtechnik | zurück | ||
Thema | Standorte von LUF? | 46 Beiträge | ||
Autor | Marc8 M.8, Heidenheim a. d. Brenz / Baden-Württemberg | 731825 | ||
Datum | 25.07.2012 12:05 MSG-Nr: [ 731825 ] | 35437 x gelesen | ||
Hallo, typische "LUF-Feuer" würde ich z.B. im Industriebereich ansetzen, wo eine große Wurfweite benötigt wird und auch die nötige Infrastruktur für den maximalen Wasserdurchsatz von 3000 l/min. vorhanden ist. Schaum kann das LUF auch machen, zumindest so lange es nicht im Rauch steht. Wurfweiten: Wassernebel 67 m (1200 l/min, bei 12 bar) Schwerschaum 46 m Mittelschaum 38 m Das sind keine Werksangaben sondern Messergebnisse der BF Jena bei einem Test im Tunnel Schmücke. Ungeschützt im Freien können die Wurfweiten, bei entsprechenden Windverhältnissen, natürlich geringer ausfallen. Ein MGV zum Vergleich kommt beim Wassernebel effektiv maximal auf die Hälfte (bei 280 l/min). Dafür kann der dann aber auch einen > 3 km langen Tunnel entrauchen, was wiederum das LUF nicht schafft. | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|