alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

xxx

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaGlastüren am notwendigen Flur22 Beiträge
AutorThom8as 8W., Glauchau / Sachsen731126
Datum19.07.2012 12:20      MSG-Nr: [ 731126 ]17068 x gelesen

Hallo in die Runde :)

i.d.R. gilt für Türen in notw. Fluren folgendes:

- Tür im Verlauf von Fluren zur Unterteilung in Abschnitte <= 30,00 m -> RS/ss (RS nach DIN 18095)

- Tür zwischen notw. Treppenraum und notw. Flur -> RS/ss (RS nach DIN 18095), hierbei Glaselemente inkl. Tür nicht breiter als 2,50 m

Grund für die reduzierten Anforderungen bei beiden ist, dass zwei annähernd brandlastfreie Breiche aneinander grenzen

- Tür zwischen notw. Flur und Nutzungseinheit i. d. R. ds, in manchen Bundesländern (z.B. Bayern) vw/ds, wobei ds erfüllt ist, wenn die Tür stumpf einschlägt und / oder über eine dreiseitig umlaufende Dichtung vorhanden ist (vgl. z.B. VwVSächsBO)

- bei Nutzungseinheiten mit erhöhten Gefahren / Kellerräumen / etc. -> T30-RS (RS nach DIN 18095)

Grund hier sind die angenommenen Brandlasten sowie die Zumutung dass der "Normmensch" im notw. Flur auch mal für 15 m die Luft bis zum nächsten "sicheren" Bereich anhalten kann

ds = dichtschließend

vw = vollwandig

T30-RS = feuerhemmender und rauchdichter sowie selbstschließender Öffnungsabschluss


alles in den jeweiligen Paragraphen für "notw. Flure und / oder Treppenräume" zu finden.

P.S. Fehler gehen zu Lasten den Smartphone ;)

mit kameradschaftlichem Gruß

Thomas

P.S. Da es anscheinend notwendig ist - das ist alles meine eigene Meinung und nicht die irgend eines Anderen ...

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.07.2012 10:18 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 10:30 Thom7as 7B., Korntal-Münchingen
 19.07.2012 10:33 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 10:43 Anto7n K7., Mühlhausen
 19.07.2012 10:49 ., Bad Hersfeld
 19.07.2012 10:51 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 11:13 Anto7n K7., Mühlhausen
 19.07.2012 11:18 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 11:34 Dani7el 7S., Pasewalk
 19.07.2012 12:25 Thom7as 7W., Glauchau
 19.07.2012 12:36 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 11:48 ., München
 19.07.2012 12:20 Thom7as 7W., Glauchau
 19.07.2012 12:40 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 12:57 Thom7as 7W., Glauchau
 19.07.2012 13:10 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 23:25 Marc7o S7., Niederneisen
 20.07.2012 09:01 Thom7as 7W., Glauchau
 20.07.2012 11:59 ., München
 20.07.2012 12:14 ., München
 20.07.2012 15:50 Jens7 C.7, Remscheid
 27.08.2012 21:13 Stef7an 7S., Halle

5.180


Glastüren am notwendigen Flur - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt