Hallo, mal ein paar Erlebnisse aus der letzten Zeit: 1. FSE bei extremer Kälte kaputt gefroren. 2. Bei Umbauarbeiten wurde eine industrielle Wärmebildkamera abgeklemmt. Das Gerät war eines der Sorte, die eine aktive Kühlung brauchen, um genaue Messwerte zu liefern. Leider hat jemand die Kupplungen der Kühlmittelschläuche genau unter einen Thermo-Differenzial-Melder gelegt (ca. 1,0 m drunter). Ein paar Stunden später traten dann Kühlmittelrestereste aus, verdampften bei ca. 28 ° C Raumtemperatur und kühlten den Melder kurzzeitig runter. Der Temperaturunterschied zur Umgebung hat dann ausgereicht, um den Melder samt CO2-Löschanlage auszulösen und uns gut 5 Stunden zu beschäftigen. | ||||