ThemaEvakuierung / Räumung Krankenhausabteilung59 Beiträge
AutorHara8ld 8S., Köln / NRW716761
Datum04.03.2012 07:31      MSG-Nr: [ 716761 ]21979 x gelesen
Infos:
  • 12.02.13 "Rauchverschluss für die Selbsthilfe" - Infofilm der Fa. BIG
  • 12.02.13 Brand Kreisklinik Roth - Einsatzbericht auf www.nordbayern.de

  • Geschrieben von Martin L....auf welchem Weg die Station geräumt ist. Des weiteren steht darin, wohin die Patienten gebracht werden...
    und der Alternativweg, und der Alternativweg vom Alternativweg...

    Geschrieben von Martin L.Im Schrank der BMA befindet sich ferner immer (wochentags) eine Liste mit der aktuellen Belegung der einzelnen Stationen.
    Da das ja eine Rehaklinik ist, wird es da auch nur wenige Bewegungen geben, was ist aber in einem Stadtkrankenhaus?

    Bitte nicht falsch verstehen, ich halte es für wichtig, das die Führungskräfte sich Kennen und die verantwortlichkeiten geklärt sind. Solange aber die Hausleitung nicht auf Brandschotts achtet, BMA teilweise ausnahmen sind und ich nicht halbwegs Sicher sein kann, das ein Feuer in dem Raum bleibt, in dem es Ausgebrochen ist, ist für mich etwas nicht in Ordnung. Das Eindringen von Rauch in eine Station aus einem Technikraum (hatten wir doch gerade) bestärkt mich noch zusätzlich. Es darf garnicht Möglich sein, das Rauch in eine Station eindringt, spätestens wenn der Brand festgestellt ist, muss die Lüftung dafür sorgen.
    Wenn ich mir dann Ansehe, das selbst bei Neubauten die verschiedenen Energieversorgungen durch die gleichen Trassen gehen, darf man sich bei einem Kabelbrand auch nicht wundern, wenn plötzlich alles im Dunkeln steht.
    Oder wenn in einem "Erdbebengebiet" im Deutschen Westen, Tonnenweise Kabel in die Zwischendecke des Flures/Treppenhaus und einzigen direkten Zugangs gelegt werden. Warum durfte ich das nicht in einem Schwimmbad, da diskutierte ich mit dem VB über die Zuleitung zum Notausgangsschild!

    Zur Evakuierung im BWKH:
    1. Wenn auch nur noch ein Hauch der Strukturen existiert, die ich noch Kennengelernt habe, sind die einfach dafür ausgelegt.
    2. 25 Minuten für die Intensivstation dürfte wohl Hauptsächlich an dem Aufzug gelegen haben.
    3. Bei Doppelter Besetzung habe ich einen Intensivpfleger pro Patient, der ihn auch kennt! Da sollten eigentlich 10 Minuten reichen. (Die Geräte Kommen mit und funktionieren auf Akku weiter!)
    4. Ok, zusätzlich die Entscheidungszeit der 4 Ärzte über Beruhigungsmittel ...
    5. In 25 Minuten dürfte man in Köln noch keine 25 Intensivbetten in anderen Krankenhäusern klargemacht haben.

    Ich bleibe dabei, eine adhoc Evakuierung darf in einem Schadensfall gar nicht notwendig sein. Ein Stromausfall darf nicht zum Versagen der Struktur führen. Die Menschenrettung sollte passiert sein bevor die FW eintrifft.

    Ich hätte übrigens als Feuerwehr massive Bauchschmerzen jemanden in eine Brennende Intensivstation oder OP zu schicken. Alleine wegen der Brandlast in Flaschenform.



    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     08.12.2011 15:13 ., Viskafors
     08.12.2011 20:39 Ralf7 R.7, Kirchen
     08.12.2011 21:58 jürg7en 7s., Trier
     09.12.2011 00:05 ., Viskafors
     09.12.2011 15:15 Ralf7 R.7, Kirchen
     09.12.2011 15:36 ., Viskafors
     09.12.2011 19:35 Ralf7 R.7, Kirchen
     11.12.2011 13:57 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     09.12.2011 19:57 Chri7sti7an 7T., Recklinghausen/ Fw. Herten
     09.12.2011 20:48 ., Viskafors
     09.12.2011 20:54 Chri7sti7an 7T., Recklinghausen/ Fw. Herten
     09.12.2011 21:00 ., Viskafors
     09.12.2011 21:11 Ralf7 R.7, Kirchen
     09.12.2011 21:18 ., Viskafors
     09.12.2011 21:30 Chri7sti7an 7T., Recklinghausen/ Fw. Herten
     11.12.2011 12:58 Mich7ael7 H.7, Mühlacker
     11.12.2011 13:00 Ralf7 R.7, Kirchen
     11.12.2011 13:17 Mich7ael7 H.7, Mühlacker
     08.12.2011 22:35 Mich7ael7 H.7, Mühlacker
     08.12.2011 23:48 ., Viskafors
     11.12.2011 14:19 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     09.12.2011 15:12 Ralf7 R.7, Kirchen
     11.12.2011 13:46 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     11.12.2011 14:01 ., Viskafors
     11.12.2011 14:11 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     02.03.2012 22:18 Jörg7 V.7, Breitenbrunn
     02.03.2012 22:47 Domi7nic7 W.7, Bad Berka, 99735 Nohra
     03.03.2012 00:58 Jörg7 V.7, Breitenbrunn
     03.03.2012 08:17 Domi7nic7 W.7, Bad Berka, 99735 Nohra
     03.03.2012 14:46 ., Viskafors
     03.03.2012 15:14 Chri7sti7an 7F., Wernau
     03.03.2012 16:29 ., Viskafors
     03.03.2012 17:10 Chri7sti7an 7F., Wernau
     03.03.2012 17:40 Jens7 N.7, Ohorn
     05.03.2012 05:57 ., Viskafors
     03.03.2012 16:47 ., Dortmund
     03.03.2012 16:51 ., Kissing
     03.03.2012 16:54 Chri7sti7an 7F., Wernau
     02.03.2012 22:55 Hara7ld 7S., Köln
     02.03.2012 23:08 Jörg7 V.7, Breitenbrunn
     03.03.2012 00:31 Jörg7 V.7, Breitenbrunn
     03.03.2012 00:38 Jörg7 V.7, Breitenbrunn
     03.03.2012 07:36 Uwe 7S., Bürstadt
     03.03.2012 09:19 Jörg7 V.7, Breitenbrunn
     05.03.2012 10:09 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
     03.03.2012 13:56 ., Dortmund
     03.03.2012 15:03 Chri7sti7an 7F., Wernau
     03.03.2012 16:00 ., Dortmund
     03.03.2012 18:42 Manf7red7 K.7, Löwenstein
     11.12.2011 15:02 Manf7red7 K.7, Löwenstein
     11.12.2011 20:24 Ralf7 R.7, Kirchen
     11.12.2011 20:31 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     12.12.2011 20:04 ., Viskafors
     03.03.2012 12:12 Mart7in 7L., Bad Wünnenberg
     03.03.2012 13:27 ., Viskafors
     04.03.2012 07:31 Hara7ld 7S., Köln
     04.03.2012 11:11 Mart7in 7L., Bad Wünnenberg
     09.03.2012 01:12 Mart7in 7L., Illingen
     11.02.2013 12:24 ., Viskafors

    5.072


    Evakuierung / Räumung Krankenhausabteilung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt