N'Abend :)

immer wieder fein zu sehen, wenn der Brandschutz in all seinen Formen funktioniert.

Neben einem funktionierenden VB ist gerade in solchen Objekten auch der org. BS eine ganz wichtige Komponente. Wenn dieser nicht funktoniert, nützt das beste VB-Konzept nix und die leistungsstärkste Feuerwehr kann u. U. nicht effektiv helfen.


Zum Stichwort "zwei Treppenräume, die völlig unabhängig voneinander genutzt werden können" gilt folgendes:

Die MBO (und auch jede LBO) fordert zunächst zwei voneinander unabhängige Flucht- und Rettungswege. Diese sollen möglichst baulich hergestelt werden. Ist dies nicht möglich, kommt das allbekannte Rettungsgerät der Feuerwehr ins Spiel.

Darüber hinaus handelt es sich bei Schulen um sogenannte Sonderbauten. Schulen als solche sind i. d. R. als "geregelte" Sonderbauten anzusehen, da es hierfür eine entsprechende Sonderbauvorschirft (MSchulBauRL)* gibt. In dieser Vorschrift sind die besonderen Belange des Brandschutzes in Schulen berücksichtigt. Hierzu gehört neben der Alarmierung (Hausalarm mit DKM) auch die Forderung nach zwei voneinander unabhängigen baulichen Flucht- und Rettungswegen.


Daher ist dieses "Konzept" sogesehen ersteinmal nichts besonderes und sollte in jeder Schule vorhanden sein. Dass die Praxis oft deutlich anders aussieht, ist uns sicher allen klar. Daher ist so ein "Positivbeispiel" aus der Praxis ein wunderbare "Werbung" für die Wichtgkeit eines funktionierenden Brandschutzes.




* die Frage hier ist, ob diese in dem jeweiligen Bundesland bauaufsichtlich eingeführt ist, wenn nicht wird in aller Regel auf die Mustervorschrift zurückgegriffen, da diese den Stand der Technik / aaRdT darstellt


mit kameradschaftlichem Gruß

Thomas

P.S. Da es anscheinend notwendig ist - das ist alles meine eigene Meinung und nicht die irgend eines Anderen ...

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.01.2012 15:35 Jürg7en 7M., Weinstadt
 23.01.2012 15:51 ., Mönchengladbach
 23.01.2012 16:01 Diet7mar7 K.7, Junglinster, Luxemburg
 23.01.2012 16:10 ., München
 23.01.2012 17:17 Chri7sti7an 7M., Roggden
 23.01.2012 17:31 ., München
 23.01.2012 18:19 Chri7sti7an 7M., Roggden
 23.01.2012 18:21 ., München
 23.01.2012 18:05 Thom7as 7W., Glauchau
 23.01.2012 18:16 ., München
 23.01.2012 18:20 Thom7as 7W., Glauchau
 23.01.2012 18:25 ., München
 23.01.2012 18:27 Chri7sti7an 7M., Roggden
 23.01.2012 18:30 ., München
 24.01.2012 00:45 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 23.01.2012 18:24 Chri7sti7an 7M., Roggden
 23.01.2012 18:27 ., München
 23.01.2012 18:54 Thom7as 7W., Glauchau
 23.01.2012 18:18 Thom7as 7W., Glauchau
 23.01.2012 18:32 ., München
 23.01.2012 19:00 Thom7as 7W., Glauchau
 23.01.2012 19:05 ., München
 23.01.2012 19:11 Thom7as 7W., Glauchau
 23.01.2012 19:21 ., München
 23.01.2012 19:50 Mark7us 7R., Höhenrain
 23.01.2012 19:53 ., München

0.279


für VBler interessant: - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt