Rubrik | Einsatz |
zurück
|
Thema | Mehrere Fehlalarme einer BMA: wie verhält sich die Feuerwehr richtig? | 65 Beiträge |
Autor | Volk8er 8L., Erlangen / Bayern | 699451 |
Datum | 19.10.2011 22:48 MSG-Nr: [ 699451 ] | 13758 x gelesen |
Infos: | 21.10.11 Alarm Fehlalarm Falschalarm was nun? Auswirkungen? - Beitrag zur VdS-Fachtagung Brandmeldeanlagen am 09.12.2004 in Köln
|
Brandmeldeanlage
1. Werkfeuerwehr
2. Wehrführer
3. Wasserförderung
...wenn es sich um optische Rauchmelder handelt dann mal den Melder ausbauen, mit Pressluft durchpusten und dann wieder einbauen und dann die BMA wieder scharf schalten.
Hat sich bei uns /mir in der Praxis oft bewährt. Eigentlich waar danach immer Ruhe. Auslösegrund war in solchen Fällen eigentlich immer Feuchtigkeit oder winzige Spinnen, die sich im Melder eingenistet hatten.
Je nach vor-Ort-Situation kämen auch noch in Frage (aus WF Sicht):
1) herausschalten des betroffenen Einzelmelders (wenn bei der Anlage konstruktiv möglich), dann muß der Raum aber zwingend durch weitere Melder überwacht werden, so dass die Abschaltung des Einzelmelders keine gravierende Verzögerung einer Brandentdeckung ermöglicht.
2) Abschalten des Melders und zwingende verschärfte Bestreifung des Überwachungsgebietes durch einen vorhandenen Werkschutz.
Klappt alles nicht, dann notgedrungen wieder anfahren (zunächst mit Staffel) und eine so gesalzene Rechnung stellen, dass die Anlage ab Montag richtig gewartet wird und dann wieder funktioniert.
..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund...
![](b/dhk.jpg) Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen
|
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 19.10.2011 12:10 |
![](b/null.gif) |
Jürg7en 7M., Weinstadt |
| 19.10.2011 12:16 |
![](b/e.gif) |
., München |
| 19.10.2011 12:18 |
![](b/e.gif) |
., Bad Hersfeld |
| 19.10.2011 12:18 |
![](b/e.gif) |
Flo 7G., Schondorf |
| 19.10.2011 12:32 |
![](b/e.gif) |
., Bad Hersfeld |
| 19.10.2011 15:08 |
![](b/e.gif) |
Flo 7G., Schondorf | |