Geschrieben von Manuel SchmidtC52 statt C42, HSR mit mindestens! 250l/min und regulierbar bis mindestens 400l/min (und nicht maximaler Lieferleistung, sondern minimaler Lieferleistung. nachher schaltet noch jemand aus versehen oder weil er die Situation ja nicht einschätzen kann (kann ja laut Forum eh kein Feuerwehrangehöriger) auf 130l/min).

Das propagiert so ähnlich Jan.
Da wird dann aber die Hydraulik beim 3-teiligen Löschangriff ganz schnell ganz spannend. Und die Schlauchgewichte steigen drastisch. Vor Jahren war es daher eine super Verbesserung und lange heiß umstritten auf C42 zu gehen, andere schlugen ja vehement C 32 o.ä. als Verbesserung vor...
(Viele haben heute noch nicht begriffen, dass das der Grund war, warum die Z4 mit C-Kupplungen dann nicht mehr funktionieren wollten)....
Damit man sich dann noch einigermaßen bewegen kann, nimmt man dann schon mal einen "Angriffsschlauch" in C 42 oder kleiner als letzten Schlauch...
Und betet, dass man den nicht verlängern muss, oder die Schläuche alle da verstaut sind und so benutzt werden, wie es gewünscht ist...


Geschrieben von Manuel SchmidtWaren die Gründe gegen den Rauchverschluss bei euch nicht, wenn ich es richtig mitbekommen habe:
Es ist eh keine Hand im Trupp frei für
Zu hoher Ausbildungsaufwand
noch mehr taktische Varianten
mit guter Überdruckbelüftung unnötig
dauert zulange in der Anwendung


Keine Ahnung im Detail, warum die Wachen das 2006 nicht haben wollten. Es läuft ein Versuch an FRW 4. BEVOR wir das aber überall einführen, müssen dazu noch ein paar Folgefragen geklärt werden (u.a. wo wir den nun auf den Fahrzeugen verlasten wollen, die z.B. ab 2006 gekommen sind...


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.07.2011 23:22 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 23.07.2011 23:56 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 24.07.2011 00:09 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.07.2011 00:47 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 24.07.2011 16:42 ., Dortmund
 24.07.2011 06:58 Rein7har7d M7., Herdecke
 24.07.2011 09:08 Jan 7M., Saarbrücken
 24.07.2011 09:17 Knut7 K.7, Nordendorf
 24.07.2011 12:09 Chri7sti7an 7F., Wernau
 24.07.2011 12:20 Thom7as 7H., Lübeck
 24.07.2011 16:44 ., Dortmund
 25.07.2011 18:51 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.12.2011 16:20 Achi7m N7., Hannover
 24.07.2011 16:39 ., Dortmund
 24.07.2011 17:14 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.07.2011 17:18 Chri7sti7an 7F., Fürth
 24.07.2011 17:20 Chri7sti7an 7F., Fürth
 24.07.2011 17:39 Mich7ael7 T.7, Butzbach
 24.07.2011 17:26 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.07.2011 19:12 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 24.07.2011 19:29 Chri7sti7an 7F., Wernau
 24.07.2011 19:31 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 25.07.2011 09:56 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 25.07.2011 10:23 Lars7 T.7, Oerel
 25.07.2011 10:29 Knut7 K.7, Nordendorf
 25.07.2011 11:16 Thom7as 7E., Nettetal
 25.07.2011 11:33 Geor7g H7., Klingenthal
 25.07.2011 12:30 Thom7as 7E., Nettetal
 25.07.2011 11:34 Chri7sti7an 7F., Fürth
 25.07.2011 12:28 Thom7as 7E., Nettetal
 24.07.2011 17:13 Jan 7S., Wallenhorst

0.693


Temperaturen und Gefahren im Treppenraum oberhalb von Brandwohnungen? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt