Geschrieben von Ulrich CimolinoInteressante Informationen hier in einem Beitrag aus der Brandschutz 9/96 (achtet mal auf die Löschmittelmengen, die für erforderlich gehalten werden, ein Feuer (hier im Hochhaus) ggf. im Flur zu blocken!):

Bedeutet für eine universell Lösung:
C52 statt C42, HSR mit mindestens! 250l/min und regulierbar bis mindestens 400l/min (und nicht maximaler Lieferleistung, sondern minimaler Lieferleistung. nachher schaltet noch jemand aus versehen oder weil er die Situation ja nicht einschätzen kann (kann ja laut Forum eh kein Feuerwehrangehöriger) auf 130l/min).

Geschrieben von Ulrich CimolinoDr. Reick stellt hier eine Methode zur Verhinderung von Backdrafts mit dem Rauchverschluß vor, die funktionieren kann, wenn es nicht direkt geknallt hat:
http://www.rauchverschluss.de/0608_Reick.pdf
Ich erspare mir jetzt die Frage, wieviele Feuerwehren den so auch tatsächlich anwenden.
Wir z.B. bisher nicht...


Waren die Gründe gegen den Rauchverschluss bei euch nicht, wenn ich es richtig mitbekommen habe:
Es ist eh keine Hand im Trupp frei für
Zu hoher Ausbildungsaufwand
noch mehr taktische Varianten
mit guter Überdruckbelüftung unnötig
dauert zulange in der Anwendung
??



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.07.2011 23:22 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 23.07.2011 23:56 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 24.07.2011 00:09 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.07.2011 00:47 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 24.07.2011 16:42 ., Dortmund
 24.07.2011 06:58 Rein7har7d M7., Herdecke
 24.07.2011 09:08 Jan 7M., Saarbrücken
 24.07.2011 09:17 Knut7 K.7, Nordendorf
 24.07.2011 12:09 Chri7sti7an 7F., Wernau
 24.07.2011 12:20 Thom7as 7H., Lübeck
 24.07.2011 16:44 ., Dortmund
 25.07.2011 18:51 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.12.2011 16:20 Achi7m N7., Hannover
 24.07.2011 16:39 ., Dortmund
 24.07.2011 17:14 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.07.2011 17:18 Chri7sti7an 7F., Fürth
 24.07.2011 17:20 Chri7sti7an 7F., Fürth
 24.07.2011 17:39 Mich7ael7 T.7, Butzbach
 24.07.2011 17:26 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.07.2011 19:12 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 24.07.2011 19:29 Chri7sti7an 7F., Wernau
 24.07.2011 19:31 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 25.07.2011 09:56 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 25.07.2011 10:23 Lars7 T.7, Oerel
 25.07.2011 10:29 Knut7 K.7, Nordendorf
 25.07.2011 11:16 Thom7as 7E., Nettetal
 25.07.2011 11:33 Geor7g H7., Klingenthal
 25.07.2011 12:30 Thom7as 7E., Nettetal
 25.07.2011 11:34 Chri7sti7an 7F., Fürth
 25.07.2011 12:28 Thom7as 7E., Nettetal
 24.07.2011 17:13 Jan 7S., Wallenhorst

2.229


Temperaturen und Gefahren im Treppenraum oberhalb von Brandwohnungen? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt