Hallo,

das geschilderte Szenario mit einer im Vollbrand stehenden Wohnung in einem hohen Haus scheint ja durchaus theoretisch denkbar.

Worst case scenario:

- Wohnung (4 Zimmer) voll mit viel Plüsch und Nippes sowie raumhohen Schrankwänden steht nach ordentlich Vorbrennzeit im Vollbrand,
- das Fenster des hintersten Raumes ist zerstört,
- Tür vom Treppenraum aufs Dach steht offen,
- leichter Wind auf die Fensteröffnung, Aussentemperaturen unter 0°C, Treppenraum beheizt
- Trupp benutzt die Steigleitung, so dass die Zugangstüren im EG zu sind.

-> unter diesen Umständen KÖNNEN im Treppenraum Temperaturen wie unter der Decke des Brandraumes vorkommen! Gesundheitsschädlich ist das allemal!

Man sollte aber bei dem geschilderten Fall aus den US of A nicht vergessen, dass deren Bausubstanz deutlich älter und weniger solide ist. Auch werden bei uns schon seit längerem bauliche Maßnahmen wie entsprechende Türen, Flure usw., in echten Hochhäusern ja noch deutlich mehr Vorsorgemaßnahmen getroffen.

Szenarien wie berichtet, müssten ja bei 4-facher Einwohnerzahl der USA auch in D bisweilen auftreten...


1. Frage: MUSS die örtliche Feuerwehr ein derartig theoretisches Szenario beherrschen?

2. Frage: ist der Lösungsansatz die konvektive Wärme im Flur mit Wasser zu binden darstellbar?


Man kann die erforderliche Wassermenge zum umsetzen der konvektiven Wärme von 500kg Brandgut ausrechnen.
Da kommen sicher auch die enormen Wassermengen her, die man in den USA vorschlägt.

Nur: wohin mit dem Wasserdampf?
Der Wasserdampf zieht (genau wie die Wärme zuvor) nach oben weg. Aber auch dieser wäre für den Trupp oberhalb und erst recht flüchtende Personen höchst gefährlich!

Wichtig für die STANDARDausbildung: nicht in den Rauch spritzen!
Wasser nur auf das Feuer geben!
Nicht am Feuer vorbeigehen!

UND IM ZWEIFEL MELDEN UND SICH ZURÜCKZIEHEN!

Fehler haben in so einem Fall andere gemacht.


freundliche Grüße,
Reinhard


meine Meinung!

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.07.2011 23:22 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 23.07.2011 23:56 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 24.07.2011 00:09 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.07.2011 00:47 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 24.07.2011 16:42 ., Dortmund
 24.07.2011 06:58 Rein7har7d M7., Herdecke
 24.07.2011 09:08 Jan 7M., Saarbrücken
 24.07.2011 09:17 Knut7 K.7, Nordendorf
 24.07.2011 12:09 Chri7sti7an 7F., Wernau
 24.07.2011 12:20 Thom7as 7H., Lübeck
 24.07.2011 16:44 ., Dortmund
 25.07.2011 18:51 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.12.2011 16:20 Achi7m N7., Hannover
 24.07.2011 16:39 ., Dortmund
 24.07.2011 17:14 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.07.2011 17:18 Chri7sti7an 7F., Fürth
 24.07.2011 17:20 Chri7sti7an 7F., Fürth
 24.07.2011 17:39 Mich7ael7 T.7, Butzbach
 24.07.2011 17:26 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.07.2011 19:12 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 24.07.2011 19:29 Chri7sti7an 7F., Wernau
 24.07.2011 19:31 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 25.07.2011 09:56 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 25.07.2011 10:23 Lars7 T.7, Oerel
 25.07.2011 10:29 Knut7 K.7, Nordendorf
 25.07.2011 11:16 Thom7as 7E., Nettetal
 25.07.2011 11:33 Geor7g H7., Klingenthal
 25.07.2011 12:30 Thom7as 7E., Nettetal
 25.07.2011 11:34 Chri7sti7an 7F., Fürth
 25.07.2011 12:28 Thom7as 7E., Nettetal
 24.07.2011 17:13 Jan 7S., Wallenhorst

0.306


Temperaturen und Gefahren im Treppenraum oberhalb von Brandwohnungen? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt