Hallo, Geschrieben von Carsten Schumann es gibt den "Onlinerechner Druckverlust" unter ... Ich liebe die "Rechnerlein" ... ;-)) Was ich besonders süß finde: man versucht die "Rauheit" im Hundertsteln zu quantifizieren und übersieht dabei, das: 1. die Duchmessertoleranz in der 5.! Potenz in pv eingeht. 2. der Schlauch kein "Rohr" ist, wegen der Dehnung in 3 Dimensionen. 3. der Feuerwehrschlauch ständig über die Kupplungen eine Querschnittseinengung erfährt (welche mit größeren Durchmessern in der Wirkung geringer wird) ... Zu den Werten: Für B rechne ich mit 1,23bar/100m bei 800l/min Für A mit 1,8bar/100m bei 3000l/min Für F mit 0,36bar/100m bei 3000l/min -> wobei "F" eine reine theoretische Extrapolation aus "A" darstellt, da keinerlei Erfahrungen oder Quellen zur Beurteilung mir zur Verfügung stehen. mkg hwk | ||||