Rubrik | Feuerwehrtechnik |
zurück
|
Thema | Selbstgebauter CEE Stecker-Kupplung-Adapter | 46 Beiträge |
Autor | Mark8us 8H., Siegen / NRW | 682495 |
Datum | 24.05.2011 22:02 MSG-Nr: [ 682495 ] | 15799 x gelesen |
Geschrieben von Hanswerner KöglerWas bisher offensichtlich keinen hier Sorge bereitet, ist die Frage der Spannungsregelung bei Schieflast, also deutliche Überspannung an kleiner Last, bei einer hochbelasteten verstärkten Phase. Hats noch keiner versucht, oder gibt es da weitere Geheimnisse?
Auch das habe ich schon gemessen, und dabei folgendes festgestellt: Bei modernen 8kVA Moppeln steigt die Spannung an den unbelasteten Außenleitern um ca 2-5V, wenn an einem Außenleiter 2kW Halogen angeschlossen werden. Der belastete Außenleiter bricht geringfügig ein. Die genauen Werte kann ich dir im Moment nicht liefern, weil ich es so genau nicht im Kopf habe und die Prüfprotokolle im Ortsverband liegen.
Auch bei dieser Messung fällt übrigens auf, dass die drei Schuko-Steckdosen bei den von mir geprüften Aggregaten auf unterschiedlichen Außenleitern liegen.
Zu älteren 5kVA Moppeln habe ich im Moment keine Messwerte, allerdings ist hier der Einbruch des belasteten Außenleiters deutlich höher.
mfg. Markus
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|