Geschrieben von Hanswerner KöglerWas bisher offensichtlich keinen hier Sorge bereitet, ist die Frage der Spannungsregelung bei Schieflast, also deutliche Überspannung an kleiner Last, bei einer hochbelasteten verstärkten Phase. Hats noch keiner versucht, oder gibt es da weitere Geheimnisse?

Auch das habe ich schon gemessen, und dabei folgendes festgestellt: Bei modernen 8kVA Moppeln steigt die Spannung an den unbelasteten Außenleitern um ca 2-5V, wenn an einem Außenleiter 2kW Halogen angeschlossen werden. Der belastete Außenleiter bricht geringfügig ein. Die genauen Werte kann ich dir im Moment nicht liefern, weil ich es so genau nicht im Kopf habe und die Prüfprotokolle im Ortsverband liegen.

Auch bei dieser Messung fällt übrigens auf, dass die drei Schuko-Steckdosen bei den von mir geprüften Aggregaten auf unterschiedlichen Außenleitern liegen.

Zu älteren 5kVA Moppeln habe ich im Moment keine Messwerte, allerdings ist hier der Einbruch des belasteten Außenleiters deutlich höher.

mfg. Markus



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.05.2011 08:47 Mich7ael7 F.7, Riedenburg
 23.05.2011 08:56 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 23.05.2011 09:07 Mich7ael7 F.7, Riedenburg
 23.05.2011 09:14 Uwe 7S., Bürstadt
 23.05.2011 13:35 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 23.05.2011 15:35 Klau7s D7., Wunstorf
 23.05.2011 16:02 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 23.05.2011 23:14 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 24.05.2011 08:23 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 24.05.2011 08:50 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 24.05.2011 14:14 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 23.05.2011 18:11 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 23.05.2011 17:59 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 23.05.2011 19:49 Mark7us 7H., Siegen
 23.05.2011 20:20 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 23.05.2011 22:15 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 24.05.2011 20:43 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.05.2011 21:32 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 25.05.2011 19:37 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.05.2011 22:02 Mark7us 7H., Siegen
 25.05.2011 20:12 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 23.05.2011 23:28 Mark7us 7H., Siegen
 24.05.2011 12:51 Lars7 W.7, Osnabrück
 24.05.2011 21:21 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.05.2011 21:14 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.05.2011 21:35 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 24.05.2011 21:52 Mark7us 7H., Siegen
 23.05.2011 23:03 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 23.05.2011 23:48 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 23.05.2011 09:40 Stef7an 7H., Wolfenbüttel
 23.05.2011 09:57 Mich7ael7 T.7, Butzbach
 23.05.2011 12:48 Udo 7B., Aichhalden
 24.05.2011 14:42 Mich7ael7 M.7, Saal a.d. Donau
 24.05.2011 18:44 Udo 7B., Aichhalden
 24.05.2011 19:39 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 25.05.2011 10:58 Udo 7B., Aichhalden
 25.05.2011 17:36 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 26.05.2011 08:11 Udo 7B., Aichhalden
 26.05.2011 18:04 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 25.05.2011 10:42 Mich7ael7 F.7, Riedenburg
 25.05.2011 11:17 Udo 7B., Aichhalden
 25.05.2011 13:13 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 25.05.2011 15:01 Udo 7B., Aichhalden
 25.05.2011 16:05 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 25.05.2011 17:05 Andr7eas7 F.7, Gusterath
 25.05.2011 18:09 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS

0.353


Selbstgebauter CEE Stecker-Kupplung-Adapter - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt