Hallo,
Geschrieben von Markus Haastertnenne bir bitte einen Hersteller/Typ bei dem das so ist. Gehört habe ich das auch schon, aber leider noch nie einen DIN Stromerzeuger gefunden bei dem das wirklich so ist. Nachgemessen habe ich bei mindestens 4 unterschiedlichen Aggregate-Typen zwischen 5 und 13 kVA und immer hatte ich unterschiedliche Außenleiter anliegen.
Mir liegt hier vor die Bedienungsanleitung für die Knurz/Kirsch-Stromerzeuger D+E 5 BSAF und D+E 8 BAF. (müsste von 1982 sein)
Diese gibt bei _beiden_ Modellen die einphasige Belastbarkeit (auf L1) mit 21,6 A an (also 5kVA).
Deswegen rate ich ja immer zur Vorsicht, wenn bei der Beladung eines LF "lieber ein 8kVA als ein 5kVA-Stromerzeuger, weil da mehr geht!" vorgesehen wird. Würde man tatsächlich von diesen beiden Modellen das größere wählen, hätte man beim LF (Drehstrom-Verbraucher gibts da keine...) keinen Vorteil erkauft!
Die Schaltbilder im Anhang der BA verwundern mich aber: da sind beim 8kVA Gerät alle Wechselstrom-Dosen auf L1, während beim 5er die Dosen auf die drei Phasen verteilt sind?!
Praktisch kenne ich von einem 7,5kVA-Einbaugerät die Verdrahtung aller Schuko-Dosen auf L1, ebenfalls bei den hier recht üblichen Drehstrom-Kabeltrommeln und mindestens einem 5kVA-Stromerzeuger (dessen Bezeichnung ich aber nicht griffbereit habe).
Gruß,
Henning