Hallo,
Geschrieben von Uwe Stegemann
Hm, mir fällt zunächst mal auf, dass man die Zuordnung der Phasen prüfen sollte. Bei einigen tragbaren Stromerzeugern sind nämlich alle Steckdosen an den gleichen Außenleiter angeschlossen.
Richtig! - aber nicht nur bei Einigen, eigentlich bei Allen! Weil ja 1~ mind. 3,7 kVA bringen muß (230V x 16A).
Geschrieben von Uwe Stegemann
Dann wäre es günstig, bei dem Adapter eine andere Phase zu verwenden.
Das ist kein so guter Gedanke, weil die Regelung des Generators nicht jeden Außenleiter einzeln Regeln kann.
Damit wird bei hoher Last am "verstärkten" Strang die Spannung an den Anderen rel. hoch. Und für empfindliche Verbraucher (elektronische Vorschaltgeräte, Netzteile, Ladegeräte...) ein "Glücksspiel" bis zum Durchschlagen der Varistoren...
(einfach mal 3 Voltmeter an die 3 Außenleiter gegen den Sternpunkt und unterschieliche Belastung anlegen)
mkg hwk