Moin,
Geschrieben von Rainer Höppner
Die PRCD-S sind Personenschutzschalter mit Unterspannungsauslösung und können folglich nur im Betrieb (mit Netzspannung) geprüft werden. Ich weiß zwar nicht, ob es an dieser Kleinigkeit liegt, aber die Ursache des Nichtbestehens der Wiederholungsprüfung wurde von Dir nicht weiter erläutert.
Ich übernehme mal seine Antwort aus nem anderen forum - Vage Andeutungen von "Kurzschluss" eines Leiters nach PE. IMHO nicht bei drei Exemplaren zeitgleich zu erwarten, zumal zuvor ja offenbar ohne Funktionsstörungen verwendet,
Könnte das eine sehr laienfreundliche Schilderung eines erhöhten Schutzleiterstroms sein? - da schickt ein PRCD-S tatsächlich einen kleinen Prüfstrom drüber, um netzseitige Schutzleiter-Unterbrechungen festzustellen.
Geschrieben von Rainer Höppner
Bei dreiphasigen Geräten ist es in der Regel so, dass durch die vorgesehen Prüfadapter lediglich L1, L2, L3 gebrückt werden, um den Isolationswiderstand aller aktiven Leiter gegenüber PE ohne großen Aufwand messen zu können.
Die Funktionsprüfung umfasst die Prüfung der Sicherheitseinrichtungen und den allg. Funktionstest des Gerätes. Dazu muss das Gerät nicht am Prüfgerät angeschlossen sein.
Soweit richtig. Fehlen nun auch nur noch Schutzleiterwiderstand, Schutzleiterstrom und Berührungsstrom (komm mir jetzt keiner mit Ersatzableitstromerfahren und obigem Adapter...).
Gruß,
Thorben