Geschrieben von Hanswerner Kögler "Konstruieren" kann man (fast) Alles Das mit Sicherheit. Geschrieben von Hanswerner Kögler Warum legt man 2 Leitungen auf rel. kurze Distanz (und ohne Höhe), obwohl nur 800l/min benötigt werden? Siehe TE LF+TLF, obwohl es da auch auf teilweise höhere Gesamtfördermenge ausgelegt ist. Ausfallsicherheit für eine Pumpe oder Verteilerstrecke schaffen. (Kann man machen, muss man aber nicht) Geschrieben von Hanswerner Kögler Warum soll dann eine Pumpe 10bar Ausgangsdruck fahren und die 2. nur 8bar? So habe ich das "Problem" des TO verstanden. Vielleicht will man das garnicht und durch ungünstiges Zusammentreffen von Manometerabweichungen kommt sowas dann heraus obwohl beide Manometer den gleichen Druck anzeigen. Geschrieben von Hanswerner Kögler Oder erhöhe Q auf 1000l/min oder verlängere die Leitung um den Faktor 2 und Du wirst selber sehen, was jetzt passiert.. Ist mir vollkommen klar. Durch beide Verteilerstrecken fließt ein Fördertrom, der sich anhand der Pumpenausgangsdrücke, Pumpenkennlinien und Reibungsverluste einstellt. Mit kameradschaftlichen Grüßen Andreas | ||||