sofern keine DL Zeitnah verfügbar und Brandwohnung nicht zu hoch:

Trupp vor die Tür, Rauchvorhang und Überdruck im Rücken
Zweiter Trupp schlägt mit Leiterkopf/auf Leiter stehend (seitlich) entsprechende Scheibe ein, Trupp über Tür in die Wohnung.

Überlegung:
Bis mein AT Trupp im Treppenhaus mit 1. Rohr, und Rauchvorhang fertig ist, haben 3 Mann die Leiter soweit die Scheibe zu öffenen, ich kann schonmal mit nen LF (sogar mit ner Staffel) tätig werden und muss nicht auf ne DL warten, hier kann ich sogar bei entsprechenden baulichen Gegebenheiten mit der Schiebeleiter eine Scheibe im 3 oder 4 OG bearbeiten, damit das Ding auch mal genutz wird, Löschangriff oder Menschenrettung aus dem 3 oder 4 über die selbige zieh ich mal net in betracht.

Hab ich was übersehn?



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 18.01.2011 18:16 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf Taktik Brandschutz, hat nichts mehr zu tun m.: Einsatz Wuppertal
 13.02.2011 20:45 Sven7 N.7, Gehrden
 14.02.2011 12:46 Volk7er 7L., Erlangen
 14.02.2011 12:52 ., Kiel
 14.02.2011 15:13 Sven7 N.7, Gehrden
 14.02.2011 15:33 Mich7ael7 K.7, Neuhausen a.d.F.
 14.02.2011 16:21 Thom7as 7E., Nettetal
 14.02.2011 16:32 Dani7el 7R., Lauterbach
 14.02.2011 16:42 Thom7as 7E., Nettetal
 14.02.2011 16:44 Dani7el 7R., Lauterbach
 14.02.2011 18:43 Thom7as 7E., Nettetal
 14.02.2011 17:27 Mich7ael7 K.7, Neuhausen a.d.F.
 14.02.2011 18:02 Dani7el 7R., Lauterbach
 14.02.2011 18:23 Pete7r L7., Frankenberg
 14.02.2011 18:32 Mich7ael7 K.7, Neuhausen a.d.F.
 14.02.2011 18:37 Pete7r L7., Frankenberg
 15.02.2011 11:18 Lars7 T.7, Oerel
 14.02.2011 18:59 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 14.02.2011 19:35 Sven7 N.7, Gehrden
 14.02.2011 19:50 Pete7r L7., Frankenberg
 14.02.2011 20:05 Sven7 N.7, Gehrden
 14.02.2011 20:14 Pete7r L7., Frankenberg
 14.02.2011 20:26 Sven7 N.7, Gehrden
 15.02.2011 11:01 Dani7el 7R., Lauterbach
 15.02.2011 13:59 Sven7 N.7, Gehrden
 15.02.2011 14:18 Dani7el 7R., Lauterbach
 15.02.2011 14:21 Dani7el 7R., Lauterbach
 15.02.2011 15:06 Lars7 T.7, Oerel
 15.02.2011 15:10 Dani7el 7R., Lauterbach
 14.02.2011 19:54 Sven7 N.7, Gehrden

0.340


Konkretes Beispiel, war Taktik Brandschutz,... - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt