Hallo,
Geschrieben von Andreas BeckerBei einem A110 ergeben 1600l/min einen Druckverlust von 0,6bar auf 100m und einen Pumpenabstand von 1150m in der Ebene bei Pa 8bar und Pe 1,5bar.
Bleibt man bei 800l/min als Basisfaktor kann man auch mit 2400l/min rechnen und erhält einen Druckverlust von 1,3bar / 100m und einen Pumpenabstand von 510m in der Ebene.
Zwei Schätzwerte zu merken halte ich durchaus noch für praxistauglich.
Also sucht der OP die Werte "0,6 bar bei 1600 Liter pro Minute" und "1,3 bar bei 2400 Liter pro Minute" für den Strömungsverlust auf 100 Metern. Beides kann man wohl guten Gewissens als wirtschaftlich bezeichnen.
Geschrieben von Andreas BeckerWeil aber in D die Menge an A-Druckschläuchen recht überschaubar ist bleibt das alles für die Masse der Feuerwehren eher theoretisch.
Ack.
Wie so vieles, was hier im Forum diskutiert wird.
Da aber der OP erstens nicht aus Deutschland und zweitens aus einer Feuerwehr(umgebung) mit vorhandenen A-Druckschläuchen kommt, ist das ja kein Argument gegen die Diskussion ;-)
Gruß,
Henning
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 20.10.2010 15:45 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 20.10.2010 16:50 |
|
., Haan / Rhld |
| 20.10.2010 17:17 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 20.10.2010 20:08 |
|
., Haan / Rhld |
| 20.10.2010 20:13 |
|
Norb7ert7 C.7, Düsseldorf |
| 21.10.2010 14:01 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 21.10.2010 14:50 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 21.10.2010 22:21 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 22.10.2010 11:50 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 22.10.2010 20:50 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 23.10.2010 11:39 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 23.10.2010 13:13 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 23.10.2010 14:23 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 23.10.2010 19:24 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 24.10.2010 08:15 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 09:00 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.10.2010 13:19 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 13:46 |
|
Henn7ing7 K.7, Dortmund |
| 24.10.2010 14:22 |
|
., Haan / Rhld |
| 24.10.2010 14:34 |
|
Henn7ing7 K.7, Dortmund |
| 24.10.2010 14:40 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.10.2010 15:17 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 14:32 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 14:12 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.10.2010 15:11 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 15:22 |
|
., Haan / Rhld |
| 24.10.2010 16:01 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 21.10.2010 17:44 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 22.10.2010 10:17 |
|
Norb7ert7 C.7, Düsseldorf |
| 22.10.2010 13:53 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.10.2010 16:24 |
|
Sasc7ha 7H., LK Augsburg |
| 24.10.2010 17:50 |
|
Jan 7K., Niederlungwitz |
| 24.10.2010 17:56 |
|
., Haan / Rhld |
| 24.10.2010 18:06 |
|
Jan 7K., Niederlungwitz |
| 24.10.2010 20:51 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 24.10.2010 21:04 |
|
., Haan / Rhld |
| 25.10.2010 08:45 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 25.10.2010 09:22 |
|
Jan 7K., Niederlungwitz |
| 25.10.2010 20:31 |
|
., Haan / Rhld | |