Rubrik | Feuerwehrtechnik |
zurück
|
Thema | Definition wirtschaftliche Fördermenge in Schläuchen | 55 Beiträge |
Autor | Matt8hia8s B8., Winterthur / Zürich | 650584 |
Datum | 24.10.2010 14:32 MSG-Nr: [ 650584 ] | 24420 x gelesen |
Ja, das könnte man durchaus so sagen. Die ganze Diskussion hat sich in der Zwischenzeit aber etwas ausgeweitet.
Wollte eigentlich einfach erfahren, ob es auch für die anderen Durchmesser definierte / bereits bestehende Standards gibt, so wie beim B-Schläuchen (800l/min / 1 bar / 100m), da ich nicht neues erfinden wollte, was es ev. bereits schon gibt. Dabei hat mich die vielfach für B-Schläuche angebene wirtschaftliche Fördergeschwindigkeit von 3 m/s etwas verwirrt, welche wohl eher eine untergeordnete Rolle spielt und mit den 800 l/min angegeben werden kann.
So könnte dieser Standard bei A-Schläuchen beispielsweise so aussehen: 0.5 bar Druckverlust auf 100m bei 1600l/min (Passt auch zu 800 l/min bei B-Schlauch und zu FPN 10 - 1500) oder 1 bar auf 2300/2400l/min (2400 l/min optimaler, passt besser auf 800l/min bei B-Schlauch, jedoch dann mit Sammelstück 3xB/A, ausser bei A-Pumpenabgang).
Gruss
Matthias
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 20.10.2010 15:45 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 20.10.2010 16:50 |
|
., Haan / Rhld |
| 20.10.2010 17:17 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 20.10.2010 20:08 |
|
., Haan / Rhld |
| 20.10.2010 20:13 |
|
Norb7ert7 C.7, Düsseldorf |
| 21.10.2010 14:01 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 21.10.2010 14:50 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 21.10.2010 22:21 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 22.10.2010 11:50 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 22.10.2010 20:50 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 23.10.2010 11:39 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 23.10.2010 13:13 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 23.10.2010 14:23 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 23.10.2010 19:24 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 24.10.2010 08:15 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 09:00 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.10.2010 13:19 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 13:46 |
|
Henn7ing7 K.7, Dortmund |
| 24.10.2010 14:22 |
|
., Haan / Rhld |
| 24.10.2010 14:34 |
|
Henn7ing7 K.7, Dortmund |
| 24.10.2010 14:40 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.10.2010 15:17 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 14:32 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 14:12 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.10.2010 15:11 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 24.10.2010 15:22 |
|
., Haan / Rhld |
| 24.10.2010 16:01 |
|
Matt7hia7s B7., Winterthur |
| 21.10.2010 17:44 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 22.10.2010 10:17 |
|
Norb7ert7 C.7, Düsseldorf |
| 22.10.2010 13:53 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.10.2010 16:24 |
|
Sasc7ha 7H., LK Augsburg |
| 24.10.2010 17:50 |
|
Jan 7K., Niederlungwitz |
| 24.10.2010 17:56 |
|
., Haan / Rhld |
| 24.10.2010 18:06 |
|
Jan 7K., Niederlungwitz |
| 24.10.2010 20:51 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 24.10.2010 21:04 |
|
., Haan / Rhld |
| 25.10.2010 08:45 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 25.10.2010 09:22 |
|
Jan 7K., Niederlungwitz |
| 25.10.2010 20:31 |
|
., Haan / Rhld | |