Geschrieben von Henning Koch
Wenn bei euch ansonsten das auf 800 l/min bzw. deren Vielfachen basierende hydraulische System vorherrscht, dann würde ich tatsächlich die 1600 l/min rechnen

Bei einem A110 ergeben 1600l/min einen Druckverlust von 0,6bar auf 100m und einen Pumpenabstand von 1150m in der Ebene bei Pa 8bar und Pe 1,5bar.
Bleibt man bei 800l/min als Basisfaktor kann man auch mit 2400l/min rechnen und erhält einen Druckverlust von 1,3bar / 100m und einen Pumpenabstand von 510m in der Ebene.

Weil aber in D die Menge an A-Druckschläuchen recht überschaubar ist bleibt das alles für die Masse der Feuerwehren eher theoretisch.


Mit kameradschaftlichen Grüßen
Andreas Becker

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 20.10.2010 15:45 Matt7hia7s B7., Winterthur
 20.10.2010 16:50 ., Haan / Rhld
 20.10.2010 17:17 Matt7hia7s B7., Winterthur
 20.10.2010 20:08 ., Haan / Rhld
 20.10.2010 20:13 Norb7ert7 C.7, Düsseldorf
 21.10.2010 14:01 Matt7hia7s B7., Winterthur
 21.10.2010 14:50 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.10.2010 22:21 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.10.2010 11:50 Matt7hia7s B7., Winterthur
 22.10.2010 20:50 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 23.10.2010 11:39 Matt7hia7s B7., Winterthur
 23.10.2010 13:13 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 23.10.2010 14:23 Matt7hia7s B7., Winterthur
 23.10.2010 19:24 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.10.2010 08:15 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 09:00 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2010 13:19 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 13:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 24.10.2010 14:22 ., Haan / Rhld
 24.10.2010 14:34 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 24.10.2010 14:40 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2010 15:17 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 14:32 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 14:12 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2010 15:11 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 15:22 ., Haan / Rhld
 24.10.2010 16:01 Matt7hia7s B7., Winterthur
 21.10.2010 17:44 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.10.2010 10:17 Norb7ert7 C.7, Düsseldorf
 22.10.2010 13:53 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2010 16:24 Sasc7ha 7H., LK Augsburg
 24.10.2010 17:50 Jan 7K., Niederlungwitz
 24.10.2010 17:56 ., Haan / Rhld
 24.10.2010 18:06 Jan 7K., Niederlungwitz
 24.10.2010 20:51 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.10.2010 21:04 ., Haan / Rhld
 25.10.2010 08:45 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 25.10.2010 09:22 Jan 7K., Niederlungwitz
 25.10.2010 20:31 ., Haan / Rhld
 25.10.2010 20:59 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 25.10.2010 21:08 ., Haan / Rhld
 25.10.2010 21:11 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 31.10.2010 21:16 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz
 01.11.2010 08:16 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 01.11.2010 21:33 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz
 01.11.2010 08:23 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.11.2010 22:04 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz
 01.11.2010 11:14 ., Ergolding
 01.11.2010 22:15 Mark7us 7H., Siegen
 01.11.2010 22:18 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 01.11.2010 22:24 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 01.11.2010 22:32 Mark7us 7H., Siegen
 01.11.2010 22:59 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz
 02.11.2010 07:06 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 01.11.2010 22:52 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz

2.113


Definition wirtschaftliche Fördermenge in Schläuchen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt