Datum21.10.2010 14:50      MSG-Nr: [ 650110 ]25318 x gelesen

Geschrieben von Matthias BeutelSomit ist die Definition der wirtschaftlichen Fördermenge mit der Geschwindigkeit eigentlich nicht optimal, da dies nicht auf andere Durchmesser angewandt werden kann. Die Definition mit dem Druckverlust von einem Bar, welche sicherlich auch sinnvoll ist, währe wohl besser, da sie Durchmesser unabhängig ist.

so betrachtet das auch kein Mensch und ich versteh die Diskussion nicht.

Man geht hoffentlich immer bei der Planung von WF-Strecken vom geschätzten Verbrauch in l/min aus, dazu ggf. noch den nötigen Eingangsdruck in einer Verstärkerpumpe, die Höhenunterschiede, die Druckverluste je nach Schlauch und ermittelt passend dazu die Pumpenabstände.

Ein wirtschaftlicher Förderstrom für den B-Schlauch ist nunmal ca. 800 l/min (und wie alles aus alten Hydraulikzeiten passte auch das zum damaligen Löschgerät und zu den Pumpenleistungen).


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 20.10.2010 15:45 Matt7hia7s B7., Winterthur
 20.10.2010 16:50 ., Haan / Rhld
 20.10.2010 17:17 Matt7hia7s B7., Winterthur
 20.10.2010 20:08 ., Haan / Rhld
 20.10.2010 20:13 Norb7ert7 C.7, Düsseldorf
 21.10.2010 14:01 Matt7hia7s B7., Winterthur
 21.10.2010 14:50 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.10.2010 22:21 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.10.2010 11:50 Matt7hia7s B7., Winterthur
 22.10.2010 20:50 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 23.10.2010 11:39 Matt7hia7s B7., Winterthur
 23.10.2010 13:13 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 23.10.2010 14:23 Matt7hia7s B7., Winterthur
 23.10.2010 19:24 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.10.2010 08:15 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 09:00 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2010 13:19 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 13:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 24.10.2010 14:22 ., Haan / Rhld
 24.10.2010 14:34 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 24.10.2010 14:40 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2010 15:17 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 14:32 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 14:12 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2010 15:11 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 15:22 ., Haan / Rhld
 24.10.2010 16:01 Matt7hia7s B7., Winterthur
 21.10.2010 17:44 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.10.2010 10:17 Norb7ert7 C.7, Düsseldorf
 22.10.2010 13:53 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2010 16:24 Sasc7ha 7H., LK Augsburg
 24.10.2010 17:50 Jan 7K., Niederlungwitz
 24.10.2010 17:56 ., Haan / Rhld
 24.10.2010 18:06 Jan 7K., Niederlungwitz
 24.10.2010 20:51 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.10.2010 21:04 ., Haan / Rhld
 25.10.2010 08:45 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 25.10.2010 09:22 Jan 7K., Niederlungwitz
 25.10.2010 20:31 ., Haan / Rhld
 25.10.2010 20:59 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 25.10.2010 21:08 ., Haan / Rhld
 25.10.2010 21:11 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 31.10.2010 21:16 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz
 01.11.2010 08:16 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 01.11.2010 21:33 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz
 01.11.2010 08:23 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.11.2010 22:04 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz
 01.11.2010 11:14 ., Ergolding
 01.11.2010 22:15 Mark7us 7H., Siegen
 01.11.2010 22:18 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 01.11.2010 22:24 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 01.11.2010 22:32 Mark7us 7H., Siegen
 01.11.2010 22:59 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz
 02.11.2010 07:06 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 01.11.2010 22:52 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz

2.511