Hallo Matthias,

Die wirtschaftliche Fördermenge hängt vom Druckverlust in der Schlauchleitung ab, der Druckverlust ist im Quadrat abhängig von der Fördermenge bzw Fließgeschwindigkeit. Fördermenge und Fleißgeschwindigkeit sind linear von einander abghängig.
3m/s bedeuten bei einem B-Schlauch mit 75mm Innendurchmesser eine Fördermenge von 800l/min
Bei 800l/min stellt sich in einem B75 auf 100m ein Druckverlust von ca. 1bar ein.
Bei einem A-Schlauch mit 110mm Innendurchmesser ergibt sich bei 3m/s ein Durchfluss von 1710l/min, zum Druckverlust kann ich da nichts sagen weil ich nix in meinen Tabellen gefunden habe.
Bei einem C42 ergeben 3m/s einen Durchfluss von 250l/min und 3,6bar Druckverlust auf 100m.
Ich hoffe, daß ich Dir damit helfen konnte.


Mit kameradschaftlichen Grüßen
Andreas Becker

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 20.10.2010 15:45 Matt7hia7s B7., Winterthur
 20.10.2010 16:50 ., Haan / Rhld
 20.10.2010 17:17 Matt7hia7s B7., Winterthur
 20.10.2010 20:08 ., Haan / Rhld
 20.10.2010 20:13 Norb7ert7 C.7, Düsseldorf
 21.10.2010 14:01 Matt7hia7s B7., Winterthur
 21.10.2010 14:50 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.10.2010 22:21 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.10.2010 11:50 Matt7hia7s B7., Winterthur
 22.10.2010 20:50 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 23.10.2010 11:39 Matt7hia7s B7., Winterthur
 23.10.2010 13:13 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 23.10.2010 14:23 Matt7hia7s B7., Winterthur
 23.10.2010 19:24 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.10.2010 08:15 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 09:00 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2010 13:19 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 13:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 24.10.2010 14:22 ., Haan / Rhld
 24.10.2010 14:34 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 24.10.2010 14:40 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2010 15:17 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 14:32 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 14:12 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2010 15:11 Matt7hia7s B7., Winterthur
 24.10.2010 15:22 ., Haan / Rhld
 24.10.2010 16:01 Matt7hia7s B7., Winterthur
 21.10.2010 17:44 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.10.2010 10:17 Norb7ert7 C.7, Düsseldorf
 22.10.2010 13:53 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2010 16:24 Sasc7ha 7H., LK Augsburg
 24.10.2010 17:50 Jan 7K., Niederlungwitz
 24.10.2010 17:56 ., Haan / Rhld
 24.10.2010 18:06 Jan 7K., Niederlungwitz
 24.10.2010 20:51 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.10.2010 21:04 ., Haan / Rhld
 25.10.2010 08:45 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 25.10.2010 09:22 Jan 7K., Niederlungwitz
 25.10.2010 20:31 ., Haan / Rhld
 25.10.2010 20:59 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 25.10.2010 21:08 ., Haan / Rhld
 25.10.2010 21:11 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 31.10.2010 21:16 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz
 01.11.2010 08:16 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 01.11.2010 21:33 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz
 01.11.2010 08:23 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.11.2010 22:04 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz
 01.11.2010 11:14 ., Ergolding
 01.11.2010 22:15 Mark7us 7H., Siegen
 01.11.2010 22:18 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 01.11.2010 22:24 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 01.11.2010 22:32 Mark7us 7H., Siegen
 01.11.2010 22:59 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz
 02.11.2010 07:06 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 01.11.2010 22:52 Tsch7irs7chw7itz7 C.7, Schwepnitz

2.227


Definition wirtschaftliche Fördermenge in Schläuchen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt