Naja das Problem kann der Alkohol im Desinfektionsmittel und das wahrscheinlich nicht alkoholbeständige Schaummittel – MBS ggf. AFFF- (Vermutung da ich es nicht weiß!) gewesen sein Da sich das Feuer recht unbeeindruckt zeigte lieg diese Vermutung nahe. Die mind. applikationsrate von 4l/min/m2 über einen Zeitraum von 30min ~ 360l Schaummittel und ~ 6000l Wasser sollten bei geeignetem Schaummittel von ausreichen.