Geschrieben von Sascha HorandIch hab von einigen gehört dass die Schaumpistole beim PKW Brand keinen Sinn macht.

Mittelschaum ist am besten geeignet als "Sicherungsschaum". d.h. zum Abdecken einer nicht mehr brennenden Flüssigkeit.
Der Wasseranteil ist recht gering, so dass die Kühlwirkung (und die "Hitzetsbilität" des Schaums gering sind. Und die Hauptlöschwirkung "Ersticken" wird eben dann schwer.
Und eben eine geringe Wurfweite vorhanden ist, d.h. man muß vergleichsweise nah an das brennende Objekt ran.

Wir haben eine Schwerschaumpistole im Einsatz. Damit als Angriffsschaum hast Du eine bessere Wurfweite, einen höheren Wasseranteil,... Und es ist möglich (da die Pistole als Class-A Zumischung kalibriert wurde) auch mit Netzmittel zu arbeiten (weil die Baujahre unserer Fahrzeuge noch keine Netzmittelzumischung erwarten lassen; und Nebenschlussverfahren und Zumischerblende sind auch bei einem PKW- oder Containerbrand nicht immer Mittel der Wahl). Damit kann man ganz gut arbeiten. Wobei auch hier beim PKW-Volbrand der "Knock-Down" mit dem normalen HSR erfolgt. Und dann mit der Schwerschaumpistole das Ablöschen erfolgt.


Geschrieben von Sascha HorandIch meine wenn es wirklich so wäre dann würde das Ding ja keiner kaufen!

Ach ja. Bei Feuerwehrs wird ganz viel gekauft, was nicht immer Sinn macht.
Einsatzgebiet der Mittelschaumpistole wäre z.B. das schnelle Abdecken ausgelaufener Flüssigkeiten. Sei es nach VU oder sonstwie. Ohne für 20m² einen Schaumangriff aufbauen zu müssen.

Wenn ich mich recht erinnere haben die Mittelschaumpistolen ihren Ursprung auch nicht aus Ausrüstung für Feuerwehrfahrzeuge, sondern für Ausrüstung von ortsfesten Löscheinrichtungen (z.B. spezielle Wandhydranten).


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau


P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 17.10.2010 18:07 Matt7hia7s R7., Linnich / Wuppertal
 17.10.2010 18:22 Mark7us 7S., Solingen
 17.10.2010 19:16 Tim 7R., Hof
 17.10.2010 19:25 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 17.10.2010 19:30 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 17.10.2010 19:52 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 17.10.2010 20:13 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 17.10.2010 20:13 ., Thierstein
 17.10.2010 20:17 Matt7hia7s R7., Linnich / Wuppertal
 17.10.2010 20:18 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 17.10.2010 21:51 Flor7ian7 G.7, Osnabrück
 17.10.2010 22:27 Sasc7ha 7H., Augsburg
 17.10.2010 22:37 Mich7ael7 L.7, Dausenau
 17.10.2010 22:45 Chri7sti7an 7F., Wernau
 18.10.2010 00:24 Sasc7ha 7H., Augsburg
 18.10.2010 07:03 Chri7sti7an 7F., Wernau
 18.10.2010 20:33 Mart7in 7G., Hannover
 19.10.2010 21:01 Holg7er 7G., Neuwied
 20.10.2010 17:02 Matt7hia7s R7., Linnich / Wuppertal
 21.10.2010 17:32 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.10.2010 17:42 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 21.10.2010 17:44 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 21.10.2010 17:48 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 21.10.2010 17:49 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 21.10.2010 17:53 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 21.10.2010 17:59 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 21.10.2010 17:46 Pete7r L7., Frankenberg
 21.10.2010 17:48 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 21.10.2010 17:52 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 21.10.2010 18:36 Pete7r L7., Frankenberg
 21.10.2010 21:31 ., Thierstein
 21.10.2010 21:34 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 21.10.2010 21:37 ., Thierstein
 21.10.2010 21:40 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 23.10.2010 10:39 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 20.10.2010 19:50 Andr7é P7., Schönwalde (BAR) <-> Magdeburg
 26.10.2010 22:41 Holg7er 7R., Karlsbad

0.357


Halterung Mittelschaumpistole - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt