Wir haben das mal bei einem Dienst "ausprobiert", Objekt war eine Garage, Eingangstür war Ab-und Zuluftöffnung. Das Objekt wurde mit Theaternebel vernebelt.

Variante 1: Überdrucklüfter deckt nur die untere Hälfte der Tür ab(Zuluftöffnung), obere Hälfte bleibt frei(Abluftöffnung)

Variante 2:Überdrucklüfter deckt die ganze Tür ab(Zuluftöffnung), mit Be-und Entlüftungsgerät und Lutten wurden die Rauchgase abgesaugt(Abluftöffnung).

Klappte alles ganz gut, trotz anfänglicher Probleme(vorallem bei Variante 1, mussten ein bißchen Probieren, bis wir die richtige Position des Lüfters gefunden hatten).
Aber in Gebäuden ist das wieder ein anderer Schnack.....
Gruß


Dies ist meine private Meinung, nicht die meiner Feuerwehr!

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 05.08.2010 09:35 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 05.08.2010 09:47 Hara7ld 7D., Edenstetten
 05.08.2010 10:01 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 05.08.2010 10:41 Chri7sti7an 7T., Delmenhorst
 05.08.2010 11:47 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 05.08.2010 15:50 Sven7 K.7, Hamburg
 05.08.2010 16:51 Torb7en 7B., Bünde
 05.08.2010 17:24 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 05.08.2010 17:56 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 12.08.2010 18:52 Sven7 K.7, Hamburg
 12.08.2010 19:08 Step7han7 S.7, Geesthacht
 05.08.2010 18:04 Loth7ar 7L., Hilden

0.152


Lüfter im Gebäude - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt