ThemaUnterflurhydranten - Kennzeichnung bei Verstoß gegen Norm laut DVGW19 Beiträge
AutorPete8r L8., Frankenberg / Sachsen639646
Datum12.08.2010 15:56      MSG-Nr: [ 639646 ]12081 x gelesen

Geschrieben von Lars TiedemannJein, es geistern "Daumenwerte" durch die Feuerwehrwelt, denen zu Folge ein Hydrant in einem Verästelungssystem das 5-6fache und bei einem Ringleitungssystem das 10-12fache des Leitungsdurchmessers in Litern pro Minute liefert.

Diese 5-7 Regel ist eher für den UFH und die 10-12 ist ÜFH. So geisters und ist auch mehrfach so geschrieben :-).

Ringleitung an jeder Stelle gleicher Druck, Verästelung nicht.

Peter


Wer wenig denkt, der irrt viel. (da Vinci)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 12.08.2010 10:46 Lars7 B.7, Zwinge
 12.08.2010 11:12 Anto7n K7., Mühlhausen
 12.08.2010 11:48 Ronn7y F7., Arensdorf
 12.08.2010 12:14 Lars7 T.7, Oerel
 12.08.2010 15:56 Pete7r L7., Frankenberg
 13.08.2010 10:58 Lars7 B.7, Zwinge
 13.08.2010 14:39 Nico7 M.7, Güstrow
 13.08.2010 15:33 Marc7 S.7, Borken
 13.08.2010 19:17 Nico7 M.7, Güstrow
 13.08.2010 19:57 Pete7r L7., Frankenberg
 13.08.2010 20:26 Nico7 M.7, Güstrow
 13.08.2010 21:01 Pete7r L7., Frankenberg
 13.08.2010 15:35 Marc7 S.7, Borken
 15.08.2010 14:57 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 13.08.2010 22:54 Volk7er 7L., Kamenz
 14.08.2010 00:18 Stef7an 7J., Birlenbach
 15.08.2010 14:06 Lars7 B.7, Zwinge
 14.08.2010 11:27 Stef7an 7K., Fulda
 15.08.2010 14:12 Lars7 B.7, Zwinge

0.248


Unterflurhydranten - Kennzeichnung bei Verstoß gegen Norm laut DVGW - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt