alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikTaktik zurück
ThemaLüfter im Gebäude12 Beiträge
AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen638309
Datum05.08.2010 17:24      MSG-Nr: [ 638309 ]3592 x gelesen

Moin,

Geschrieben von Sven KoopmannIch stelle mir gerade den letzten Punkt SEHR problematisch vor!

Warum? Mal vorrausgesetzt, dass der eigentliche Brandraum keine Abzugsöffnung hat (sonst wäre es wohl sinniger die zu nutzen) sorgt der zweite Lüfter halt für eine Strömung den ganzen Flur entlang, Wenn da keine Öffnung im Brandraum ist, wird da auch nix hinsichtlich der Druckverhältnisse gestört.

Gut, der Branraumlüfter wird sicher einen Teil des rausgedrückten Rauchs wieder einsaugen und damit durchrühren. Aber eben nur einen Teil.

Geschrieben von Sven KoopmannLüfter deckt gewollt nur den unteren Teil der Zuluftöffnung ab

Küchentisch längs in die Tür gestellt könte es vielleicht noch verbessern *denk*

Gruß,
Thorben



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 05.08.2010 09:35 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 05.08.2010 09:47 Hara7ld 7D., Edenstetten
 05.08.2010 10:01 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 05.08.2010 10:41 Chri7sti7an 7T., Delmenhorst
 05.08.2010 11:47 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 05.08.2010 15:50 Sven7 K.7, Hamburg
 05.08.2010 16:51 Torb7en 7B., Bünde
 05.08.2010 17:24 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 05.08.2010 17:56 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 12.08.2010 18:52 Sven7 K.7, Hamburg
 12.08.2010 19:08 Step7han7 S.7, Geesthacht
 05.08.2010 18:04 Loth7ar 7L., Hilden

2.694


Lüfter im Gebäude - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt