Geschrieben von Dirk G. Wie muss die Ausführung aussehen?

Nr. 35.7 aus der Verwaltungsvorschrift zur BauO NRW
Zu Absatz 7 Satz 2

Als wirksamer Schutz gegen Entflammen gilt bei brennbarer Dachhaut und brennbarer Dämmschicht eine mindestens 5 cm dicke Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen, z. B. eine Grobkiesauflage.

siehe auch:
VV BauO NRW

Gerne werden bspw. auch Gehwegplatten anstatt Kies genommen, insbes. bei negehbaren Dächern.



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 20.07.2010 14:01 Dirk7 G.7, Mettmann
 20.07.2010 15:12 Stef7fi 7H., Langenfeld
 20.07.2010 15:17 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 20.07.2010 15:34 Stef7fi 7H., Langenfeld
 20.07.2010 15:47 Marc7 S.7, Borken
 20.07.2010 17:04 Stef7fi 7H., Langenfeld
 20.07.2010 19:01 Phil7ipp7 A.7, Wächtersbach
 21.07.2010 11:32 Dirk7 G.7, Mettmann
 21.07.2010 13:36 Dirk7 G.7, Mettmann
 20.07.2010 23:45 Ralf7 H.7, Drebkau
 21.07.2010 00:34 Phil7ipp7 A.7, Wächtersbach
 21.07.2010 01:13 Ralf7 H.7, Drebkau
 21.07.2010 08:45 Phil7ipp7 A.7, Wächtersbach
 21.07.2010 08:52 Phil7ipp7 A.7, Wächtersbach
 21.07.2010 12:56 Ralf7 H.7, Drebkau

0.178