alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaF 90 im 5m Bereich15 Beiträge
AutorStef8fi 8H., Langenfeld / NRW634857
Datum20.07.2010 15:12      MSG-Nr: [ 634857 ]7643 x gelesen

Die Decke muss 90 Minuten halten und dafür muss das TRAGWERK entsprechend ertüchtigt sein. Da Stahlbetondecken üblicherweise auf massiven Wänden oder Stützen aufstehen, sollte hier eine Nachweis des Statikers ausreichen.

Die Dacheindeckung kann im Prinzip losgelöst betrachtet werden. Sie muss erstmal nur gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (DIN 4102-7) geschützt sein. Eine Kiesschüttung schafft das locker. Pblicherweise ist die Schüttung mind. 5 cm dick (Achtung Traglast des Daches beachten). Dampfsperren und Abdichtung aus brannbaren Materialien werden immer akzeptiert. Die Dämmung muss je nach Bauvorschrift nichtbrennbar sein.

Der VdS hat eine ganz gute Broschüre zu Brand- und Komplextrennwänden in der viele schöne Zeichnungen drin sind.

Steffi



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 20.07.2010 14:01 Dirk7 G.7, Mettmann
 20.07.2010 15:12 Stef7fi 7H., Langenfeld
 20.07.2010 15:17 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 20.07.2010 15:34 Stef7fi 7H., Langenfeld
 20.07.2010 15:47 Marc7 S.7, Borken
 20.07.2010 17:04 Stef7fi 7H., Langenfeld
 20.07.2010 19:01 Phil7ipp7 A.7, Wächtersbach
 21.07.2010 11:32 Dirk7 G.7, Mettmann
 21.07.2010 13:36 Dirk7 G.7, Mettmann
 20.07.2010 23:45 Ralf7 H.7, Drebkau
 21.07.2010 00:34 Phil7ipp7 A.7, Wächtersbach
 21.07.2010 01:13 Ralf7 H.7, Drebkau
 21.07.2010 08:45 Phil7ipp7 A.7, Wächtersbach
 21.07.2010 08:52 Phil7ipp7 A.7, Wächtersbach
 21.07.2010 12:56 Ralf7 H.7, Drebkau

0.262


F 90 im 5m Bereich - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt