Geschrieben von Jan SüdmersenHauptvorteil ist hier eben die Mobilität und darauf kommt es bei längeren Feuersäumen oft an...
Hier bitte aber auch beachten das Mobilität nicht alles ist. Sicher kann ich mit wenig Wasser und hochmobil die Flammen eines Bodenfeuers relativ schnell niederkämpfen. Das bedeutet jedoch nicht, das damit die Gefahr gebannt ist. Gerade im Unterholz gibt es viel versteckte Brandnester von dennen jederzeit und meißt sehr schnell wieder Gefahr ausgeht. Hier sollte Gründlichkeit und Mobilität in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Es bringt nix in x+10min, auf 1000 m die Flammen niedergeschlagen zu haben um dann wieder von vor anzufangen.

Ich werde also für eine gewisse Länge des Brandsaumes auch entsprechend Technik, Löschmittel und Personal benötigen. Es gibt bei und einen Richtwert der aber so viel an Ungenauigkeiten beinhaltet das ich bitte ihn mit äußerster Vorsicht zu betrachten. Der Wert gibt 1 TLF pro 200 m Feuersaum an, allein die "Einheiten" sagen schon etwas über den Wert aus.

Zum Löschwasserverbrauch beobachte ich gerade was zur Zeit so verbraucht wird. Im Moment denke ich das zum Löschen (incl. Nachlöscharbeiten) ein Ansatz von 10l/m² schon mal ein ungefährer Richtwert sein kann, aber das ist noch nicht belastbar dazu habe ich noch zu wenig Werte. Wenn mann das dann noch mit dem Zeit ins Verhältniss bringt die Für Erstschlag und Restablöschung benötigt wird und die mit 1:3 ansetzt, kommt man auf ca. 2,5 l/m². Die 1l/m² können funktionieren, sind aber bei Untergründen die viel Oberfläche aufweisen (z.B. Reisig u.ä.) schon mehr als grenzwertig.

Gruß Ralf


Irgendwas ist ja auch immer.

www.ffw-drebkau.de

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 15.07.2010 14:22 Dani7el 7B., Nörtershausen
 15.07.2010 15:01 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 15.07.2010 15:06 Jan 7S., Wallenhorst
 16.07.2010 09:33 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 16.07.2010 19:27 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 16.07.2010 20:16 Andr7eas7 H.7, Weißwasser
 16.07.2010 21:03 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 16.07.2010 21:30 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 16.07.2010 10:49 Dani7el 7B., Nörtershausen
 16.07.2010 10:57 Andr7eas7 H.7, Weißwasser
 16.07.2010 11:28 Dani7el 7B., Nörtershausen
 16.07.2010 11:48 Andr7eas7 H.7, Weißwasser
 16.07.2010 11:05 Jan 7S., Wallenhorst
 16.07.2010 12:57 Ralf7 H.7, Drebkau
 16.07.2010 14:40 Jan 7S., Wallenhorst
 17.07.2010 03:19 Ralf7 H.7, Drebkau
 16.07.2010 20:32 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 17.07.2010 16:18 Dani7el 7B., Nörtershausen
 16.07.2010 12:22 Stef7an 7B., Alpen/Aachen
 16.07.2010 14:26 Jan 7S., Wallenhorst
 16.07.2010 15:21 Stef7an 7B., Alpen/Aachen
 15.07.2010 16:34 Mart7in 7G., Hannover

0.282


Bodenfeuer: Deckungsbreite C/D Rohre und Löschwasserverbrauch - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt