Moin,
Weder noch bzw. sind deine beiden Angaben als Spezialfall denkbar, aber keineswegs immer so gegeben. Die Zumischrate hängt ab von der Einstellung am Zumischer, dem Durchfluss durch den Zumischer (= ob es ein Z2R, Z4R, Z8R ist) sowie dem Durchfluss des / der Strahlrohre.
Der Zumischer lässt dabei näherungsweise seinen Nennstrom an Wasser durch. Diesem wird die eingestellte Rate an Schaummittel zugesetzt.
Wird nun genausoviel Wasser ans Strahlrohr befördert, hat man unter'm Strich 400 L die vom Hydrant nachfließen bzw. 400 Liter die zum Strahlrohr gehen. Aber auch 400 Liter durch den Zumischer, der dort bei 3% 12 Liter Schaummittel reindrückt. Von außen betrachtet hat dieser ganze Nebenschlusskreis nen Durchsatz von 400 Liter von Hydrant zum Strahlrohr und setzt diesem 12 Liter Schaummittel zu. In dem Fall wäre effektive Zumischrate = Einstellung am Zumischer. Aber halt nur für den einen Fall, dass zufällig der Zumischer den gleichen Durchfluss aufweist, wie das Strahlrohr.
Hat man hingegen 'nen S8 Rohr angeschlossen, fließen 800 Liter vom Hydranten zum Schaumrohr. Für den Zumischerzweig ändert sich nix, der läuft weiter mit seinen 400 Litern, denen er 12L beimischt. Von außen betrachtet sind das aber nun eben diese 12 Liter auf 800 Liter Wasser. Also effektive Zumischung bei doppeltem Schaumrohrdurchfluss (verglichen mit Zumischerdurchfluss) nur noch halb so groß.
Und umgekehrt hast beim 200er Schaumrohr dann nur den halben Wasserdurchsatz bei wieder 12 Litern reingedrücktes Schaummittel. Folglich effektiv doppelt so hohe Zumischung, wenn das Strahlrohr nur den halben Durchfluss vom Zumischer hat.
Jetzt kannst natürlich noch am Zumischer den Regler fpr die Zumischrate verstellen, üblicherweise zwischen 1 und 6 %. Wenn dann der Z4R nen S8-Rohr speisen soll, drehst ihn halt auf 6% hoch, wenn unter'm Strich 3% Schaummittel bei rauskommen sollen. Umgekehrt kannst den Z4R auf 1,5% runterdrehen, wenn der Leichtschaumgenerator nur 200 Liter mit 3% verlangt.
Und wenn du das ganze in 'ne Formel packen willst:
ZR = Zumischrate; Q = Durchfluss;
ZR_effektiv = ZR_Zumischer x ( Q_Zumischer / Q_Strahlrohr )
Wenn du für Netzmittel noch mit 'ner Vorverdünnung des Schaummittels arbeitest:
ZR_effektiv = Verdünnungsfaktor x ZR_Zumischer x ( Q_Zumischer / Q_Strahlrohr )
Gruß,