  • Moin,


    Weder noch bzw. sind deine beiden Angaben als Spezialfall denkbar, aber keineswegs immer so gegeben. Die Zumischrate hängt ab von der Einstellung am Zumischer, dem Durchfluss durch den Zumischer (= ob es ein Z2R, Z4R, Z8R ist) sowie dem Durchfluss des / der Strahlrohre.
    Der Zumischer lässt dabei näherungsweise seinen Nennstrom an Wasser durch. Diesem wird die eingestellte Rate an Schaummittel zugesetzt.

    Wird nun genausoviel Wasser ans Strahlrohr befördert, hat man unter'm Strich 400 L die vom Hydrant nachfließen bzw. 400 Liter die zum Strahlrohr gehen. Aber auch 400 Liter durch den Zumischer, der dort bei 3% 12 Liter Schaummittel reindrückt. Von außen betrachtet hat dieser ganze Nebenschlusskreis nen Durchsatz von 400 Liter von Hydrant zum Strahlrohr und setzt diesem 12 Liter Schaummittel zu. In dem Fall wäre effektive Zumischrate = Einstellung am Zumischer. Aber halt nur für den einen Fall, dass zufällig der Zumischer den gleichen Durchfluss aufweist, wie das Strahlrohr.

    Hat man hingegen 'nen S8 Rohr angeschlossen, fließen 800 Liter vom Hydranten zum Schaumrohr. Für den Zumischerzweig ändert sich nix, der läuft weiter mit seinen 400 Litern, denen er 12L beimischt. Von außen betrachtet sind das aber nun eben diese 12 Liter auf 800 Liter Wasser. Also effektive Zumischung bei doppeltem Schaumrohrdurchfluss (verglichen mit Zumischerdurchfluss) nur noch halb so groß.

    Und umgekehrt hast beim 200er Schaumrohr dann nur den halben Wasserdurchsatz bei wieder 12 Litern reingedrücktes Schaummittel. Folglich effektiv doppelt so hohe Zumischung, wenn das Strahlrohr nur den halben Durchfluss vom Zumischer hat.

    Jetzt kannst natürlich noch am Zumischer den Regler fpr die Zumischrate verstellen, üblicherweise zwischen 1 und 6 %. Wenn dann der Z4R nen S8-Rohr speisen soll, drehst ihn halt auf 6% hoch, wenn unter'm Strich 3% Schaummittel bei rauskommen sollen. Umgekehrt kannst den Z4R auf 1,5% runterdrehen, wenn der Leichtschaumgenerator nur 200 Liter mit 3% verlangt.



    Und wenn du das ganze in 'ne Formel packen willst:

    ZR = Zumischrate; Q = Durchfluss;

    ZR_effektiv = ZR_Zumischer x ( Q_Zumischer / Q_Strahlrohr )


    Wenn du für Netzmittel noch mit 'ner Vorverdünnung des Schaummittels arbeitest:

    ZR_effektiv = Verdünnungsfaktor x ZR_Zumischer x ( Q_Zumischer / Q_Strahlrohr )



    Gruß,
    Thorben



    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     05.07.2010 21:56 Andr7é D7., Bad Honnef
     06.07.2010 19:25 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     06.07.2010 22:52 Andr7é D7., Bad Honnef
     07.07.2010 19:43 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     06.07.2010 23:15 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     06.07.2010 23:32 Andr7é D7., Bad Honnef
     06.07.2010 23:53 Mart7in 7G., Hannover
     07.07.2010 12:32 ., Negernbötel
     07.07.2010 15:03 Schr7öde7r 7S., Westheim
     07.07.2010 15:25 ., Appen
     07.07.2010 15:58 Joch7en 7P., Edingen-Neckarhausen
     07.07.2010 16:02 ., Appen
     07.07.2010 16:03 Joch7en 7P., Edingen-Neckarhausen
     07.07.2010 17:20 Henn7ing7 K.7, Dinklar
     07.07.2010 16:40 Lars7 T.7, Oerel
     07.07.2010 17:00 Mart7in 7G., Hannover
     07.07.2010 17:40 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
     07.07.2010 17:44 Schr7öde7r 7S., Westheim
     07.07.2010 17:57 Henn7ing7 K.7, Dinklar
     07.07.2010 18:09 Schr7öde7r 7S., Westheim
     07.07.2010 18:17 Henn7ing7 K.7, Dinklar
     07.07.2010 19:44 Schr7öde7r 7S., Westheim
     07.07.2010 19:54 Joch7en 7P., Edingen-Neckarhausen
     07.07.2010 19:57 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     07.07.2010 20:12 Joch7en 7P., Edingen-Neckarhausen
     07.07.2010 20:14 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     07.07.2010 20:52 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     07.07.2010 22:33 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     07.07.2010 23:18 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     08.07.2010 17:49 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     08.07.2010 20:52 Mart7in 7G., Hannover
     09.07.2010 19:41 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     07.07.2010 20:23 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     07.07.2010 20:40 Olaf7 L.7, Preetz
     08.07.2010 05:34 Flor7ian7 B.7, Völklingen

    0.502


    Nebenschlussverfahren - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt