Geschrieben von Florian BeschDoofe Frage die sich mir immer schon gestellt hat:
Hab ich dann Zumischrate( Ausgang) = Zumischrate (Zumischer) oder beträgt die Zumischrate (Ausgang) = Zumischrate (Zumischer) /2
Ich bin gerade noch doofer und versteh nicht ganz, worauf Du hinaus willst...
Wenn ich (bei klassischem Schaum-Aufbau) am Zumischer 1% einstelle hab ich hinterher 1l Schaummittel auf 99l Wasser. Hier gilt Zumischerrate ist die selbe Prozenzahl wie an den Strahlrohren.
Verwende ich dagegen das Nebenschlussverfahren habe ich die Formel
"Ausgaberate" = Zumischerrate * ( Zumischerdurchfluss / gesamter Strahlrohrdurchfluss)
Beispiel:
Z4-Zumischer, Zumischrate = 1%, 2 eingesetzte B-Rohre
1%, * (400l / 800l ) = 1% * 1/2 = 0,5%
Z2-Zumischer, Zumischrate = 1%, 2 eingesetzte B-Rohre
1%, * (200l / 800l ) = 1% * 1/2 = 0,25%
Muss man jedes Mal neu berechnen oder sich eine schöne Tabellen ausdrucken. Im hier irgendwo verlinkten Bremer Dokument ist so eine Tabelle für nen Z4 und 3% "Ausgaberate" abgebildet.