Hallo, Geschrieben von Markus Meyer wie sind die Erfahrungen?Geschrieben von Markus Meyer Und mit Hale hab ich grade nebenbei auch noch so ein ganz spezielles Problem mit drei vorhandenen DZA. ... bei "jedem Mal" kann ich nicht bestätigen, die Hale Geräte sind aber schon etwas wartungsintensiver. Mit welchen Schaummittel betreibt ihr die ? Steht die ständig unter SM oder wird sie immer gespült ? ... die 2,5V haben so durchschnittlich ein Mal pro Jahr außerplanmäßig Bedarf nach einem Servicetechniker, die 2,1 lief jetzt eigentlich 5 Jahre problemlos - jetzt war der Durchflusssensor defekt (schwergängig und misst daher falsch). Die werkseitig eingebaute 3,3er (Hale in Ziegler) lief 7 Jahre problemlos, akut macht das Drei/Vierwegeventil Probleme (3* Techniker da inneralb 6 Monaten) und muss vermutlich getauscht werden Bei dem im Beschaffungsprozess befindlichen TLF 20/40 geht auch bei uns die Präferenz zu mechanischen Systemen ... Gruss Gerhard | ||||