Hallo Daniel,

wir (WF) besitzen einen MGV-LB 125/156, Baujahr 2004, Hersteller BIG/Tempest auf Abrollbehälter.
Da habe ich gerade die Bedienungsanleitung gewälzt. Leider steht vom Gesamtneigungswinkel nichts drinnen. Lediglich die Kippplattform des Doppelscherenhublift hat eine max. Neigung über die Schmalseite von + / - 25°. Ich sehe allerdings keine Probleme den kompletten AB auf eine schiefe Ebene zu stellen und zu betreiben. Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist, das der komplette Treibstoffvorrat (64l, Laufzeit 2,45h) nicht zur Verfügung steht.
Allerdings bezweifle ich auch das das Ding direkt auf Auf-/Abfahrt sinnvoll positioniert ist oder dies überhaupt noch kann. Wie schon mehrfach erwähnt sind diese Lüfter recht dünn gesät, dementsprechend lang sind die Anfahrtszeiten. Und da wird dann wohl schon die eine oder andere Schlauchleitung ausgelegt sein. Siehe Brandschutz 5/2010.
Eine Wassereinspeisung sehe ich in so einem Fall ebenfalls kritisch. Durch die hohen Temperaturen wird der sich bildene Wasserdampf den Trupps quasi hinterher geschickt. Wie bei dem Einsatz ebenfalls in der Brandschutz 5/2010 richtig beschrieben.
Also: Nur bedingt zu Einsatzbeginn, da nicht sofort zur Verfügung, auf schiefer Ebene ebenfalls einsetzbar, Wassernebel nur einsetzen wenn alle Einsatzkräfte aus dem Gebäude sind.

Hoffe ein wenig geholfen zu haben.

Gruß Thomas


Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 21.05.2010 19:34 Dani7el 7M., Jockgrim
 21.05.2010 20:33 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 21.05.2010 20:48 Dani7el 7M., Jockgrim
 21.05.2010 22:57 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 21.05.2010 21:17 Jose7f M7., Bad Urach
 21.05.2010 21:44 Dani7el 7M., Jockgrim
 22.05.2010 10:42 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 22.05.2010 10:52 ., München
 22.05.2010 10:54 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 22.05.2010 10:55 ., München
 22.05.2010 11:01 Davi7d J7., Kaiserstuhl
 22.05.2010 11:11 ., München
 22.05.2010 11:03 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 22.05.2010 11:11 ., München
 22.05.2010 13:46 Max 7H., Rosport
 22.05.2010 13:44 Dani7el 7M., Jockgrim
 22.05.2010 15:51 ., Ergolding
 22.05.2010 17:33 Dani7el 7M., Jockgrim
 22.05.2010 17:51 ., Ergolding
 22.05.2010 18:01 Dani7el 7M., Jockgrim
 23.05.2010 07:48 ., Ergolding
 23.05.2010 07:59 Dani7el 7M., Jockgrim
 23.05.2010 09:06 ., Ergolding
 04.11.2010 19:55 Hors7t M7., Wertingen
 04.11.2010 22:39 Lüde7r P7., Kelkheim
 04.11.2010 22:45 ., Haan / Rhld
 06.11.2010 17:36 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 06.11.2010 18:13 Lüde7r P7., Kelkheim
 06.11.2010 19:44 Chri7sti7an 7H., Karlsruhe
 07.11.2010 15:56 Lüde7r P7., Kelkheim
 06.11.2010 20:47 Hors7t M7., Wertingen
 06.11.2010 21:01 ., Haan / Rhld
 06.11.2010 21:34 Hors7t M7., Wertingen
 06.11.2010 21:43 ., Haan / Rhld
 06.11.2010 22:00 Hors7t M7., Wertingen
 07.11.2010 12:02 Thom7as 7E., Nettetal
 07.11.2010 14:52 ., Haan / Rhld
 07.11.2010 16:01 Lüde7r P7., Kelkheim
 07.11.2010 16:00 Lüde7r P7., Kelkheim
 08.11.2010 12:14 Hors7t M7., Wertingen
 08.11.2010 12:16 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 18.02.2011 11:41 Hors7t M7., Wertingen
 07.11.2010 17:14 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 18.02.2011 12:24 Mart7in 7G., Hannover
 16.09.2011 09:31 Hors7t M7., Gottmannshofen