Geschrieben von Michael RoleffÜblich sind zwei von einander unabhängig wirkenden Pumpen. Nö. Üblich ist in D ein Druckluftwasserbehälter und eine Pumpe aus dem Vorratsbehälter. IdR als E-Pumpe mit Netzersatz.

Geschrieben von Michael Roleffauch solche Anlagen müssen mal instand gesetzt bzw. Teile der Anlage getauscht werden.
wie willst du das machen ohne Teile der Anlage zu entwässern ?
Wie wäre es mit Teil-Außerbetriebnahmen (zB erst den Kessel entleeren/prüfen/befüllen, dann den Vorratsbehälter) und der Gestellung von Brandwachen? Da soll es geeignete Firmen / Wachdienste geben, die das mit geeignetem Personal machen ... für Geld

Geschrieben von Michael RoleffEine FP 16/8 hat bei 12bar (GarantiepunktII) noch eine Förderleistung von 800l/min
im Saugbetrieb.....
Ich kann's mir nicht vorstellen, dass das bei zölligen Strangrohren reicht ... lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen ... im WF-Bereich übrigens durchaus vorstellbar, incl. der Löschwasserversorgung.

Geschrieben von Michael RoleffEs gibt auch halb-stationäre Löschanlagen, Ich behaupte: Sonderfälle. Ist wohl eher was für den industriellen Bereich (mit o.g. hoher Pumpenleistung und leistungsfähiger LWV) oder für Einzelobjekte (bspw. Berieselungen). Kann ich außer in Sonderfällen einer öffentlichen Brandschutzdienststelle nur von abraten.

Geschrieben von Michael RoleffWie füllst die den Vorratsbehälter, wenn nicht über separate Wasser und Drucklufteingänge ? Für Behälterfüllungen und Entleerungen sehen die Richlinien sehr komfortable Zeiträume vor ... und außerdem betriebsmäßig vorzuhaltende Speiseleitungen. Für das Füllen der Vorratsbehälter (wie Du richtig schreibst evtl. mehrere hundert m³) ist doch nicht die öffentliche FW zuständig ... oder macht ihr das? Und wenn ja: Rechnte ihr das verbrauchte Wasser mit den Stadtwerken ab?

Geschrieben von Michael RoleffAußer auf dem IdF Trailer schon mal eine Anlage in Natur gesehen und bedient ? Entweder stößt der Anspruch meines Arbeitgebers hinsichlich des Praxisbezuges "draußen" immer noch auf Unglauben oder meine Äußerungen erscheinen unsinnig (oder beides). Mache das jetz seit insgesamt 10 Jahren. Habe vor der Feuerwehr 6 Jahre lang Erfahrung in der Bauleitung durchaus komplexer Sonderbauten. Und ja, die ein oder andere Sprinkleranlage ist verbaut worden ... ich glaube, ich darf sagen, dass ich mich ein bißchen damit beschäftigt habe ...



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 29.10.2009 13:56 Stef7fi 7H., Langenfeld
 29.10.2009 15:16 ., München
 29.10.2009 18:10 Denn7is 7E., Menden
 29.10.2009 18:25 Dani7el 7M., Jockgrim
 29.10.2009 18:27 Stef7fi 7H., Langenfeld
 29.10.2009 18:33 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 29.10.2009 20:24 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 29.10.2009 20:44 Stef7fi 7H., Langenfeld
 29.10.2009 20:50 ., München
 04.11.2009 09:59 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 22.02.2010 17:39 Marc7 S.7, Borken
 22.02.2010 18:39 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 22.02.2010 18:55 Marc7 S.7, Borken
 22.02.2010 19:09 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 22.02.2010 19:30 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 23.02.2010 09:47 Marc7 S.7, Borken
 23.02.2010 10:08 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.10.2009 22:51 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.10.2009 18:30 Stef7fi 7H., Langenfeld
 29.10.2009 19:22 Thom7as 7S., Bensheim-Gronau
 29.10.2009 20:15 ., München
 29.10.2009 20:48 Stef7fi 7H., Langenfeld
 04.11.2009 17:42 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 20.02.2010 14:03 Lars7 B.7, Oelde
 21.02.2010 17:00 Marc7o S7., Niederneisen

0.391


Löschwasser Einspeisstellen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt