ThemaKalibrierung von Gasmessgeräten - war: Erfahrungen Exwarngeräte10 Beiträge
AutorOliv8er 8R., Wettenberg / Hessen599215
Datum27.12.2009 10:46      MSG-Nr: [ 599215 ]4717 x gelesen

Hallo,

Geschrieben von Klaus Düdder
Es gibt kein Rechnen, sondern nur die Anzeige. Bei Stoffen mit höherem Dampfdruck bedeutet 50% UEG nicht unbedingt 50% UEG - aber man bleibt durch die Nonan-Kalibrierung stets auf der sicheren Seite (weiß man, nach welchem Stoff man mißt - z. B. Methan -, sollte der Hersteller natürlich darauf kalibrieren. Aber wann wissen wir das schon?)

Ähm, jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch.....
Ihr führt also keine Kalibrierung im eigentlichen Sinne (Angezeigter Wert = Sollwert) sondern eine Überprüfung in Form von "Ja das Gerät gibt Alarm" durch?

Hiermit lassen sich aber Empfindlichkeitsverschiebungen nicht ermitteln und somit ist die Nonan-Kalibrierung für den A....



Geschrieben von Klaus Düdder
Btw: Silikonvergiftung? Habe ich in noch keiner Bedienanleitung gelesen. Ist das ein Sensorgift?
Ja. Je nach Funktionsweise des EX-Sensors. Hierzu:

Geschrieben von ---Rüdiger Weich--- am 23.08.2009
Es gibt 2 verschiedene Arten für Ex-Sensoren:
- Katalytische Sensoren
- Infrarot-Sensoren

Beide messen EX, aber mit folgenden Anmerkungen:

- Katalytische Sensoren messen alle(!) brennbaren Gase und Dämpfe, können durch Silikon aber "vergiften", das heißt kaputt gehen. Eine Silikon-Vergiftung kann entstehen, wenn das Feuerwehrfahrzeug mit Silikon geschmiert wird (z.B. Rolladen) und die im Fahrzeug gelagerten Messgeräe dann eine "Ladung" abbekommen.
- Infrarot-Sensoren können nicht vergiften, messen dafür aber nur CH-Verbindungen. Es gibt einige wenige Gase, die brennbar sind, aber eben keine CH-Verbindung sind, beispielsweise Wasserstoff (H2). Das bedeutet, dass ein Gas-Messgerät in beispielsweise einer H2-Wolke nicht alarmieren wird.

Bei der Feuerwehr sind katalytische Sensoren die Regel, weil diese bei unbekannten Gefahren immer auf der sicheren Seite sind, auch wenn sie ggf. mehr Wartung benötigen.



Mit kameradschaftlichem Gruß
Olli
_________________________________________________

Alle Angaben stellen meine persönliche Meinung dar und sprechen nicht für meine Organisation/Einheit.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 21.12.2009 16:58 Mark7us 7H., Auerbach Erfahrungen Exwarngeräte
 27.12.2009 09:29 Oliv7er 7R., Wettenberg
 27.12.2009 10:01 ., Nürnberg
 27.12.2009 10:13 Oliv7er 7R., Wettenberg
 27.12.2009 10:30 ., Nürnberg
 27.12.2009 10:46 Oliv7er 7R., Wettenberg
 27.12.2009 10:56 ., Nürnberg
 27.12.2009 11:10 Oliv7er 7R., Wettenberg
 27.12.2009 11:40 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
 27.12.2009 12:00 Oliv7er 7R., Wettenberg
 27.12.2009 12:02 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf

1.909


Kalibrierung von Gasmessgeräten - war: Erfahrungen Exwarngeräte - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt