Thema | Kalibrierung von Gasmessgeräten - war: Erfahrungen Exwarngeräte | 10 Beiträge | ||
Autor | Oliv8er 8R., Wettenberg / Hessen | 599207 | ||
Datum | 27.12.2009 10:13 MSG-Nr: [ 599207 ] | 4574 x gelesen | ||
Grüße, Geschrieben von Klaus Düdder Weitere Kalibrierungen durch Anwender werden nicht mit Nonan sondern anderen Prüfgasen durchgeführt (m. W. Propan; UEG = 50%) Das heißt Ihr nehmt ein anderes Prüfgas als das worauf das Gerät eingemessen worden ist, wobei Ihr über die Umrechnung der UEG Schwelle den theretischen Wert der UEG Nonan vorgebt? Geschrieben von Klaus Düdder Feuerwehren haben bei Einsatz solcher Geräte eh ein Problem... denn welche Feuerwehr kalibriert die Geräte zeitaufwendig an der Einsatzstelle? In der Regel werden die Geräte kalibriert aufs Fahrzeug gepackt und nach dem Einsatz neu kalibriert. Klar das ich nicht im Einsatz anfange zu kalibrieren. Das wäre auch etwas zu viel des guten..... Aber eine regelmäßige Kontrolle, z.B. um Silikonvergiftungen auszuschließen, ist ja nun möglich und sprengt nicht den Rahmen. Wobei der alte Spruch mal wieder gilt: Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz ^^ Mit kameradschaftlichem Gruß Olli _________________________________________________ Alle Angaben stellen meine persönliche Meinung dar und sprechen nicht für meine Organisation/Einheit. | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|