Antwort, soweit ich es von damals (Herstellerschulungen) noch in Erinnerung habe (Korrekturen würden eh folgen *g*): Nonan hat einen sehr niedrigen Dampfdruck. Spricht das Meßgerät darauf an, ist es sehr empfindlich eingestellt. Hierbei handelt es sich um die Erstkalibrierung durch den Hersteller. Weitere Kalibrierungen durch Anwender werden nicht mit Nonan sondern anderen Prüfgasen durchgeführt (m. W. Propan; UEG = 50%). Feuerwehren haben bei Einsatz solcher Geräte eh ein Problem... denn welche Feuerwehr kalibriert die Geräte zeitaufwendig an der Einsatzstelle? In der Regel werden die Geräte kalibriert aufs Fahrzeug gepackt und nach dem Einsatz neu kalibriert. Hinweis am Rande: Die Genauigkeit bei der UEG-Messung bezieht sich wegen Nonan-Kalibrierung nur auf Nonan! Andere Gase werden nach dem Motto "lieber zu früh" angezeigt. Liebe Grüße Klaus ------------------- Ein Computer hilft einem, viel Arbeit zu vermeiden, welche man ohne ihn gar nicht gehabt hätte... | ||||