Hallo, Geschrieben von Thorben Gruhl Wie sieht's denn aus mit der Dehnung des Schlauchmaterials von normalem FP-Förderdruck bis Leerlauf-Anstieg bis zum Zumischabbruch? Das Zusatzvolumen wird ja rein durch SM aufgefüllt. Hast du da eine Hausnummer, welche Mengen das sind? Was ist los mit dir? Kannst du das nicht selber rechnen? ;-) Also nach DIN... sollte die Volumensteigerung vom Anfangsdruck (0,7bar) bis Arb.-Druck (16bar) beim 5m-B75 (Verbindung Z mit Pumpe) etwa 2,5l betragen. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, das der Z bei einem solchen Gegendruck und realistischer Pumpenausgangsdrücke hier noch zumischen kann. Also wird die Volumenzunahme eine Größenstufe kleiner sein... Zufrieden...? mkg hwk | ||||