Geschrieben von Lars Tiedemann Vorweg: natürlich ist das eine Momentaufnahme und "Feuerwehr-Bashing" will ich hier auch nicht betreiben. Moin, wahrscheinlich eine Momentaufnahme. Da wir nicht dabei waren ist das natürlich schwierig zu beurteilen (sicher, dass das kein E-Lüfter ist wo vielleicht noch das Kabel fehlt?). Ich selbst sehe das mit Verbrennungsmotorbetriebenen Ventilationsgeräten in Gebäuden als kritisch an, sollte man so nicht machen. Wenn der Lüfter im Gebäude steht und ein langer Abgasschlauch dran hängen würde der bis nach außen reicht vielleicht O.K., aber so füllt sich der Raum in null komma nix mit Schadstoffen die ich ja eigentlich nach draußen befördern möchte. Für solche Situationen sind wohl eher Elektrolüfter das Mittel der Wahl. Wir haben für den Außeneinsatz den Fanergy 16V von Rosenbauer (Injektorlüfter) und für den Einsatz in Gebäuden ein Be-und Entlüftungsgerät. Gruß, Carsten Meine Meinung steht fest, bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen;-) | ||||