Geschrieben von Stefan Hanne
...und das der Innenwiderstand eines Notstromaggregats natürlich nichts mit dem Innenwiderstand eines Versorgungsnetzes zu tun hat, oder :-)

...und die Nennleistung einer TP4/1 nur 1,8kW und damit ungefähr die Hälfte sind ;-)

... und durch den Innenwiderstand des Aggregats die Spannung zusammenbrechen wird, was den Anlaufstrom zwar zeitlich beeinflussen, aber den Stromanstieg deutlich reduzieren wird.

Alles nicht die Rede wert bzgl. der elektr. Schaltleistung, auch wenn die TP schon einen schlechten cos phi im Leerlauf erzeugt, welcher beim Ausschalten den Lichtbogen stabilisieren wird.

Das eigentliche Problem, sagte ich schon mal ist das die Mechanik des Schalters mit der Zeit (Verschleiß durch Bedienung) empfindlicher wird. Und Fw-Technik soll nicht nur sicher sein, sondern auch funktionieren. Und wenn dann die LS permanent auslösen wegen Erschütterung/Schwingung (wo im Normalgebrauch gegeben?), oder Lastwechsel hat es für uns auch keinen Sinn mehr - oder?

Warum dann solche sinnbefreiten "Regeln"?


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 07.12.2009 15:31 Jörg7 F.7, Nonnenhorn/Bodensee
 07.12.2009 15:47 Hara7ld 7D., Edenstetten
 07.12.2009 16:41 Chri7sto7ph 7S., Neuenbürg / Württ
 07.12.2009 16:48 Jörg7 F.7, Nonnenhorn/Bodensee
 07.12.2009 17:04 jürg7en 7s., Trier
 07.12.2009 17:10 Thor7ste7n S7., Eltingshausen
 07.12.2009 20:01 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 08.12.2009 14:39 Timo7 S.7, Busdorf
 08.12.2009 14:49 jürg7en 7s., Trier
 08.12.2009 15:06 Timo7 S.7, Busdorf
 08.12.2009 16:57 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 08.12.2009 19:42 Timo7 S.7, Busdorf
 07.12.2009 18:45 Stef7an 7R., Pommelsbrunn
 08.12.2009 11:02 Stef7an 7H., Wolfenbüttel
 08.12.2009 14:48 Adol7f H7., Rosenheim
 08.12.2009 15:07 Jörg7 F.7, Nonnenhorn/Bodensee
 08.12.2009 15:13 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 08.12.2009 15:19 Juli7an 7H., Stemwede
 08.12.2009 18:23 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.12.2009 18:14 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.12.2009 19:39 Stef7an 7H., Wolfenbüttel
 08.12.2009 20:11 Ralf7 H.7, Drebkau
 08.12.2009 21:11 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 08.12.2009 22:05 Stef7an 7R., Pommelsbrunn
 08.12.2009 22:54 Stef7an 7H., Wolfenbüttel
 09.12.2009 19:02 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.12.2009 18:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.12.2009 15:40 Mich7ael7 M.7, Saal a.d. Donau
 08.12.2009 18:34 Thom7as 7S., Schlitz
 08.12.2009 18:46 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.12.2009 20:12 ., Bockenheim
 08.12.2009 20:39 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 08.12.2009 20:59 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.12.2009 21:26 ., Bockenheim
 09.12.2009 09:37 ., Wüstenrot
 09.12.2009 12:48 ., Bockenheim
 09.12.2009 12:58 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.12.2009 13:14 Lars7 W.7, Osnabrück
 08.12.2009 20:26 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 08.12.2009 21:02 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.12.2009 23:01 Stef7an 7H., Wolfenbüttel

0.390


TF Ausbilderleitfaden Praxis. Hier: Tauchpumpe an Fw Stromerzeuger - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt