Hi,

Geschrieben von Jan SüdmersenKoll. Ridder ist da sattelfester.


zuviel der Ehre.. ;-)

Geschrieben von Jan Südmersen3D-Firefighting: 120-180 l/min (Grimwood, Gisselson/Rosander)

Ansonsten 4 -8 l/min pro Quadratmeter Brandfläche. ( Iowa Flow Rate, Grimwood, Sardquist, einige andere).

Persönlicher Schluss: Da Durchschnittswohnung in D = 85 qm, größter Raum Wohnzimmer mit ca der Hälfte = 42 qm - 42 x 4 = 160 l/min absolutes Minimum für HSR. Grenze nach oben ergibt sich durch Handling (Reaktionskräfte) und Ausbildung (Wasserschaden).


d'accord...

Ich empfehle als Einstieg in die Thematik diesen Artikel


mkG
Adrian Ridder

Take Care, Be Careful, Stay Safe!

deutscher Teil von firetactics.com

atemschutzunfaelle.eu

"Die Grenze der Zurechnung ist erreicht, wenn sich der Rettungsversuch von vornherein als sinnlos oder mit
offensichtlich unverhältnismäßigen Wagnissen verbunden und damit als offensichtlich unvernünftig darstellt.
Dies ist der Fall, wenn die Risikofaktoren in einer objektivierten ex-ante-Betrachtung so gewichtig sind, dass
auch unter angemessener Berücksichtigung der psychischen Drucksituation der Rettungskräfte deutlich ist,
dass die (weitere) Durchführung der Rettungsaktion zu einem gänzlich unvertretbaren Risiko für Leib und
Leben der Retter führt." OLG Stuttgart zum Unfall Tübingen

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 01.12.2009 10:28 Haik7o S7., Nordenham
 01.12.2009 10:35 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.12.2009 10:37 Jan 7S., Wallenhorst
 01.12.2009 14:25 Haik7o S7., Osterholz-Scharmbeck
 01.12.2009 15:58 Dani7el 7G., Überherrn
 01.12.2009 16:05 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.12.2009 18:19 Seba7sti7an 7K., Visselhövede
 01.12.2009 20:24 Haik7o S7., Osterholz-Scharmbeck
 01.12.2009 20:35 Seba7sti7an 7K., Visselhövede
 01.12.2009 18:30 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 01.12.2009 18:39 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 01.12.2009 18:55 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 01.12.2009 19:05 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.12.2009 19:25 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 01.12.2009 19:52 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.12.2009 20:19 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 01.12.2009 20:53 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 01.12.2009 21:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.12.2009 21:55 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 01.12.2009 20:19 Haik7o S7., Osterholz-Scharmbeck
 01.12.2009 20:33 Dani7el 7G., Überherrn
 01.12.2009 20:20 Dani7el 7G., Überherrn
 01.12.2009 19:25 Jürg7en 7W., Gifhorn
 01.12.2009 21:26 Adri7an 7R., Bergrheinfeld/Wuppertal
 01.12.2009 22:04 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 02.12.2009 13:13 Haik7o S7., Osterholz-Scharmbeck

0.328


Durchflußmenge Innenangriff - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt