alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Hohlstrahlrohr
Hohlstrahlrohr
Hohlstrahlrohr
RubrikTaktik zurück
ThemaDurchflußmenge Innenangriff26 Beiträge
AutorMike8 G.8, Schorfheide OT Lichterfelde / Brandenburg594598
Datum01.12.2009 19:25      MSG-Nr: [ 594598 ]9533 x gelesen

Geschrieben von Hanswerner KöglerEs geht bei HSR weniger um die Durchflußmenge, es geht v.a. um den Strahlrohrdruck, weil dieser die Tröpfchengröße erzeugt, welche dem Rohr seine Effizienz verleiht!


Richtig, trotzdem benötige ich eine bestimmte Wassermenge. Die berechne ich immer noch so, wie wir es zur DDR - Zeiten gelehrt bekommen haben. Und damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Das HSR und die SD 200 oder 600 haben so vieles gemeinsam!

Geschrieben von Hanswerner Kögler
Bereits 4 C42 (60m) haben bei 400l/min einen pv von 4,8bar, was für 6bar Strahlrohrdruck einen pa der Pumpe von 10,8bar erfordert. Wer macht das beim IA???
Wer HSR mit kleinen Drücken nimmt kann auch die alten CM weiter benutzen


Hanswerner, nicht immer so extrem denken. Na klar muss man auf die Schlauchlänge achten, davon gehe ich aus.
Wir haben so viele Möglichkeiten bei der Feuerwehr, dass wir auch diese Probleme gelöst haben.

MkG
Mike Ganzke



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 01.12.2009 10:28 Haik7o S7., Nordenham
 01.12.2009 10:35 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.12.2009 10:37 Jan 7S., Wallenhorst
 01.12.2009 14:25 Haik7o S7., Osterholz-Scharmbeck
 01.12.2009 15:58 Dani7el 7G., Überherrn
 01.12.2009 16:05 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.12.2009 18:19 Seba7sti7an 7K., Visselhövede
 01.12.2009 20:24 Haik7o S7., Osterholz-Scharmbeck
 01.12.2009 20:35 Seba7sti7an 7K., Visselhövede
 01.12.2009 18:30 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 01.12.2009 18:39 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 01.12.2009 18:55 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 01.12.2009 19:05 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.12.2009 19:25 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 01.12.2009 19:52 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.12.2009 20:19 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 01.12.2009 20:53 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 01.12.2009 21:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.12.2009 21:55 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 01.12.2009 20:19 Haik7o S7., Osterholz-Scharmbeck
 01.12.2009 20:33 Dani7el 7G., Überherrn
 01.12.2009 20:20 Dani7el 7G., Überherrn
 01.12.2009 19:25 Jürg7en 7W., Gifhorn
 01.12.2009 21:26 Adri7an 7R., Bergrheinfeld/Wuppertal
 01.12.2009 22:04 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 02.12.2009 13:13 Haik7o S7., Osterholz-Scharmbeck

0.272


Durchflußmenge Innenangriff - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt