Geschrieben von Adrian RidderLasse mich da jedoch gerne eines besseren belehren ;-) Besser weis ich es auch nciht, nur war meine Idee eine Andere.

Strahlung tritt ja auch auf, wenn man sie (noch) nicht sieht. Nun habe ich 6 Raumabgrenzungen, die auf eine Temperatur jenseits der 600° aufgeheizt sind und gewillt sind diese Energie wieder loszuwerden. Ebenso strahlt jeder Rußpartikel entsprechend seiner Temperatur Wärme ab, ebenso die vorhandenen Flammen.
Dem gegenüber habe ich nur eine begrenzte Konvektion, da sich Luft und Rauchgase im Idealfall nur eine kleine Lüftungsöffnung teilen müssen. Der Plume dürfte bei einem im Vollbrand stehenden Zimmer zwar ebenfalls annährend die Größe des Zimmers erreichen, aber ob das ausreicht, um damit die Strahlung vom Thron zu stoßen würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen.



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 11.11.2009 18:56 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal Aktuelle Lehrmeinung zum Vorgehen im Seitenkriechgang
 11.11.2009 22:56 Adri7an 7R., Bergrheinfeld/Wuppertal
 11.11.2009 23:04 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 14.11.2009 12:33 Adri7an 7R., Bergrheinfeld/Wuppertal
 14.11.2009 14:13 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 15.11.2009 19:27 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal

0.163


Konvektion/Strahlung, war: Aktuelle Lehrmeinung zum Vorgehen im Seiten - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt