Hallo Markus

Danke für dein Antwort

Wir haben schon alle drei von dir beschriebenen Möglichkeiten bei uns im Einsatz.

Geschrieben von Markus Haberstroh- Kopplung von Meldern: die BMA alarmiert die Feuerwehr erst dann, wenn mindestens ZWEI Melder ausgelöst haben (ob diese Lösung sinnvoll ist hängt davon ab, wie viel Dampf Ihr zur Reinigung erzeugt und wie weit zwei Melder voneinander entfernt liegen)
Wenn ich alle Melder im Raum koppeln muss, dann dedektiere ich den möglichen Kabelbrand aber sehr spät.
= nicht optimale Lösung

Geschrieben von Markus Haberstroh- Kopplung von Rauch- und Flamm- und/oder Wärmemelder
Leider funktioniert der Rauchmelder mit dem Wärmemelder bei Dampf auch nicht sauber. Wenn es zu warm wird, erkennt der Rauchteil den Dampf plötzlich als Rauch.
Flammenmelder wäre etwas, aber wohl etwas teuer zum Mal ausprobieren.

Geschrieben von Markus Haberstroh- Anwesenheitsschaltung:
Haben wir im Sudhaus. Problem ist, dass die Umschaltung auf Tag-Betrieb von Hand erfolgt. Durfte dies vor einigen Stunden einem Brauer erklären, da sie länger gearbeitet haben und vergessen haben wieder auf Tag (anwesend) zu schalten.

Wir haben den ganzen Brauprozess mit BMA geschützt, vom Sudhaus, Würzekühlung, Gär- Lagertank, Filtration, Abfüllerei. Haben ca. 2000 Melder verschiedener Art, 16 BMA (BMZ) verteilt auf dem Areal. Die Problematik wegen Dampf habe ich leider an fast allen Orten mit verschieden Melder Typen und Anlagen.
Die Anlagen sind alle von Siemens (CZ10, Algorex, Sinteso)

Du siehst, schon vieles versucht, aber die ideale Lösung fehlt mir noch......


Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 14.11.2009 11:56 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 12:03 Mark7us 7H., Knittlingen
 14.11.2009 12:29 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 12:35 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 14.11.2009 12:43 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 13:02 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 14.11.2009 13:14 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 14.11.2009 13:41 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 17:46 Chri7sti7an 7F., Fürth
 15.11.2009 12:15 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 15.11.2009 13:12 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 15.11.2009 18:55 Seba7sti7an 7W., Linden
 16.11.2009 16:33 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 16.11.2009 18:47 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 14.11.2009 14:53 Mark7us 7H., Knittlingen
 14.11.2009 15:31 Karl7-He7inz7 B.7, Bad Mergentheim
 14.11.2009 15:44 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 14.11.2009 12:16 Thor7ste7n S7., Eltingshausen
 14.11.2009 12:21 Albe7rt 7K., Wuppertal / Mirskofen
 14.11.2009 12:32 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 15:49 Albe7rt 7K., Wuppertal / Mirskofen
 14.11.2009 12:43 Bern7har7d G7., München
 14.11.2009 12:52 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 14:31 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 14.11.2009 18:25 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 20.11.2009 18:01 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 20.11.2009 18:12 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 20.11.2009 21:17 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH

2.296


Brandmeldeanlage und Dampf - suche Lösungsvorschläge - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt