alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlage
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaBrandmeldeanlage und Dampf - suche Lösungsvorschläge28 Beiträge
AutorMark8us 8H., Knittlingen / Baden-Württemberg592068
Datum14.11.2009 12:03      MSG-Nr: [ 592068 ]9381 x gelesen

Hallo Andy,

folgende Möglichkeiten fallen mir da spontan ein:

- Kopplung von Meldern: die BMA alarmiert die Feuerwehr erst dann, wenn mindestens ZWEI Melder ausgelöst haben (ob diese Lösung sinnvoll ist hängt davon ab, wie viel Dampf Ihr zur Reinigung erzeugt und wie weit zwei Melder voneinander entfernt liegen)

- Kopplung von Rauch- und Flamm- und/oder Wärmemelder

- Anwesenheitsschaltung: wenn Ihr tagsüber im Betrieb seid, stellt Ihr die BMA auf "anwesend". Dann löst die BMA bei der Detektion von Rauch zuerst einen VORALARM aus; wenn dieser innerhalb von 60 Sekunden quitiert wird, habt Ihr (je mach Programmierung) einige Minuten Zeit zu erkunden, ob ein echter oder ein Fehlalarm vorliegt. Läuft während der Erkundung ein zweiter Melder ein, wird die Erkundungszeit unterbrochen und die BMA alarmiert sofort die Feuerwehr. Handdruckmelder führen immer SOFORT zu einer Alarmierung der Feuerwehr - diese unterliegen NICHT der Erkundungszeit.

Vielleicht hilft das ja weiter.

Grüßle

Markus



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 14.11.2009 11:56 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 12:03 Mark7us 7H., Knittlingen
 14.11.2009 12:29 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 12:35 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 14.11.2009 12:43 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 13:02 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 14.11.2009 13:14 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 14.11.2009 13:41 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 17:46 Chri7sti7an 7F., Fürth
 15.11.2009 12:15 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 15.11.2009 13:12 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 15.11.2009 18:55 Seba7sti7an 7W., Linden
 16.11.2009 16:33 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 16.11.2009 18:47 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 14.11.2009 14:53 Mark7us 7H., Knittlingen
 14.11.2009 15:31 Karl7-He7inz7 B.7, Bad Mergentheim
 14.11.2009 15:44 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 14.11.2009 12:16 Thor7ste7n S7., Eltingshausen
 14.11.2009 12:21 Albe7rt 7K., Wuppertal / Mirskofen
 14.11.2009 12:32 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 15:49 Albe7rt 7K., Wuppertal / Mirskofen
 14.11.2009 12:43 Bern7har7d G7., München
 14.11.2009 12:52 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 14:31 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 14.11.2009 18:25 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 20.11.2009 18:01 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 20.11.2009 18:12 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 20.11.2009 21:17 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH

0.506