Hallo,
Geschrieben von Jörg Anders
Haben am 19.09.09 rund 800m vom Standrohr bis zur TS verlegt ... okay, ging auch etwas bergab ;-)
Natürlich geht auch das, wobei die Frage des taktischen Nutzens (Bedingungen) auch hierbei nicht erötert ist.
Bei 800m und 800l/min hat man einen pv von 9,8bar. Geht es 20m bergab sind es noch 7,8. Nun braucht die Pumpe an der ES 1bar Eingangsdruck, also sollte der Hydrant bei dem Q etwa 9bar haben, das traue ich nur sehr wenigen zu.
Laufen dagegen nur 400l/min durch die Leitung (warum dann der Aufwand?), ist pv ca. 2,5bar, die 20m Höhe abgezogen: 0,5bar, 1bar für den Ma -> 1,5bar am UFH bei 400l/min. Das sollten fast alle schaffen. So verändern sich die Gegebenheiten...und das Auge wird getäuscht...
Was die Ausgangsfrage betrifft:
80m sind ca. 1bar bei 800l/min, wenn der UFH hier ca. 3bar bringt, keine Sorge.
Sollte es knapp werden, kann man mit 2xB den Pumpeneingangsdruck um etwa 0,8bar steigern (Ventilverluste und B-Verluste).
Manchmal recht nützlich zu wissen.
mkg hwk
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 27.09.2009 18:57 |
|
Alex7 D.7, Helpsen |
| 27.09.2009 18:59 |
|
Juli7an 7H., Stemwede |
| 27.09.2009 18:59 |
|
Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf |
| 27.09.2009 19:11 |
|
Alex7 D.7, Helpsen |
| 28.09.2009 02:50 |
|
Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf |
| 28.09.2009 03:16 |
|
., Stuttgart |
| 28.09.2009 18:49 |
|
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal | |