Thema | Schaum | 11 Beiträge |
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 570629 |
Datum | 16.07.2009 19:20 MSG-Nr: [ 570629 ] | 7585 x gelesen |
1. Pressemeldung
2. Persönliche Mitteilung (über myForum)
Hallo,
Geschrieben von Gerhard Bayer
... der Druckverlust bei 400 l/min ist bei dem dünneren C42 so hoch, dass schon tw. bei 2 C-Längen zwischen Zumischer und Schaumrohr keine Zumischung durch den Zumischer mehr erfolgt -> kein Schaum
Richtig! aber nur die halbe Wahrheit. Neben der Länge der Schlauchleitung und dem Durchmesser geht auch die zu überwindende Höhe ein.
Dafür habe ich mal ein "Reichweitendiagramm" erstellt (für die Kombinationen Z2 - Z8 und C42 - B75) im "Geradeausverfahren", ist allerdings nicht Online und kann ich nur PM bereitstellen.
Natürlich kann man auch in "dünnen" Schläuchen Schaumeinsätze fahren, oder mit "normalen" größere Entfernungen/Höhen(DLK) überwinden wenn man den signifikanten Mangel einer Strahlpumpe (Injektorzumischer) umgeht. Das kann eine anderes Zumischverfahren (DZA) sein, welches aber noch nicht viele haben werden.
Mit dem Zx geht das aber auch im Nebenschlußverfahren. Hat bei Schwerschaum sogar noch den Vorteil mt höheren Strahlrohrdrücken größere Wurfweiten zu erzielen (beim MSR geht das leider nicht). So kann das theoretisch auch eine TSF...-Wehr.
Und ist auch ganz nützlich bei Netzmittelanwendungen.
mkg hwk