Geschrieben von Markus HeldWir haben seit kurzem ein Mehrgasmessgerät mit CO-Sensor und Hintergrund ist die Freimessung nach Wohnungsbränden. CO allein messen ist jedoch zu wenig (mit ein wenig lüften bekommt man das schnell aus der Wohnung). Neben CO sollte mindestens noch HCN und HCL gemessen werden.
Vor allem Chlor verbindet sich bei Bränden gern mit Beton und es kann eine aufwendige Sanierung notwendig werden, um diese Schadstoffbelastung loszuwerden.

Mir stellt sich da die Frage, ob dies wirklich eine Aufgabe der Feuerwehr ist? Des weiteren, ob dies mit der Schätztechnik der Feuerwehr überhaupt qualitativ möglich ist?

Geschrieben von Markus Heldich halte es definitiv nicht für sinnvoll, ein Messgerät mit in den Innenangriff zu nehmen! Sehe ich genauso, zu den von Dir genannten Problemen würde ich auch noch Querempfindlichkeit und Sensorgifte packen. Ein weiters Ausbildungsproblem ist die Bedienung und Auswertung, die dann logischer weise auch direkt von Trupp erfolgen muss - Stichwort: was mess ich da überhaupt, was kann ich mit dem Ergebins anfangen? Weiter kommt die Problematik des Überladens des Trupps hinzu, vielleicht sollten wir darüber nachdenken dem ATR einen Bollerwagen mitzugeben...

Grüße
Stefan


"In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 17.06.2009 15:43 Andr7eas7 M.7, Germing
 17.06.2009 16:03 Adri7an 7R., Bergrheinfeld/Wuppertal
 17.06.2009 16:11 Matt7hia7s M7., Eislingen
 19.06.2009 18:14 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 17.06.2009 16:12 Dani7el 7B., Nörtershausen
 17.06.2009 16:17 Andr7eas7 M.7, Germing
 17.06.2009 18:14 Rene7 S.7, Rosenheim
 17.06.2009 23:08 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 18.06.2009 00:52 Mark7us 7H., Auerbach
 18.06.2009 11:48 Andr7eas7 M.7, Germing
 18.06.2009 14:00 Dani7el 7B., Nörtershausen
 18.06.2009 14:06 Andr7eas7 M.7, Germing
 18.06.2009 14:50 Dani7el 7B., Nörtershausen
 18.06.2009 16:02 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 18.06.2009 18:19 Andr7eas7 M.7, Germing
 19.06.2009 18:17 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 19.06.2009 19:19 Andr7eas7 M.7, Germing
 20.06.2009 12:52 Dani7el 7B., Nörtershausen
 20.06.2009 12:55 Dani7el 7B., Nörtershausen
 21.06.2009 08:26 Andr7eas7 M.7, Germing
 21.06.2009 10:35 Dani7el 7B., Nörtershausen
 22.06.2009 10:14 Andr7eas7 M.7, Germing
 18.06.2009 20:01 Chri7sti7an 7F., Wernau
 18.06.2009 12:20 Stef7an 7J., Birlenbach
 18.06.2009 13:25 Mark7us 7H., Auerbach
 18.06.2009 13:40 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal
 18.06.2009 13:46 Stef7an 7J., Birlenbach

0.285


Messtechnik im Innenangriff/Ausrüstung für Atemschutzüberwachung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt